Hej alla CTC ägare.

Jag har en liten fundering kring inställningarna. När det var ca: 5 minus grader så gick tillsattsvärmen till, inte så konstigt kanske men det som är
lite underligt är att pumpen inte lämnar de 55 grader som den kan lämna. Jag tycker att den borde göra det.

Jag menar att tillsattsvärmen kanske går in fast pumpen hade klarat det om den kört ut 55 grader.

Hur fungerar detta egentligen ?

Vad har ni för inställningar ???
Titel: SV: Jag behöver lite hjälp...
Skrivet av: Janne El-Energi skrivet 24 november 2005, 19:41:46
problemet är att det åtgår en viss kompressor luft effekt för att lyfta upp temp diff så den blir 55 grader på framledning från kompressorn.

Vid minus 5 har du troligen halva VP effekten ut, det gör att med konstant VP cirkpump flöde har mindre diff. Samtidigt kyls med rad returvattnet vp returtemp ner mycket.
Så summa kontenta är vill man att VP skall själv klara av att lufta upp temp till 55 grader måste VB flöde minskas.  :,v(

Bortsett från detta räckert ej VP effekten till att värma rad system vid lägre ute temp utan tillskotts el. Den går till med tidsfördröjning i VP programmet så att efter det viss tid hämtas värme via shunt i CTC tank från övre delen i tanken.

Har Ni som har CTC VP+Echoel andra synpunkter så gärna kommentera mina påstående a:gl