0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Är det tänkt att vp först ska värma vv och sen slutvärmas i vv/soltanken ? Jag skulle koppla en rejäl acktank med slinga i före vp och låta vp slutvärma vv när inte solen räcker till och sen skulle jag hoppa över att värma brine. Med stor acktank som kan ta emot energin ska det inte behövas dumpa nått i borran.
Håller med smurfen här, strunta i återvinningen till borrhålet. Det ger inte mycket och dessutom mår inte solfångarna så bra av att kylas ner så mycket.
Förstår/"vet" att återladdning inte ger så mycket,men vad menar du med att solfångarna inte mår bra av att kylas ner så mycket?Kommer dom verkligen att kylas så mycket, värmeväxlaren är ju ganska liten?
Vi har haft problem med några sådana anläggningar att solfångarna kondenserar inuti, titta på aquasols hemsida och kolla på min. DriftTemp så tror jag att den är 20gr. Har du bara 8kvm solfångare så är det bättre att öka vattenvolymen och på så sätt förhindra överhettning. Laddningen dör av ganska snabbt after ca 70gr och det ska mycket till att få överhettning.
Köp en 2-500liters tank istället, kostar väl inte så mkt extra?Alltid bra med marginal.
Jag skulle satsat på en 500-750 liter acktank med vv slinga i och kopplat den före beredaren i vp. Då sätt kan solen förvärma vv den del av året när den inte orkar värma så högt själv och på sommaren kommer inte vp beredaren starta utan vattnet går rakt igenom. Om du ska köra solen mot en beredare som redan håller 60 grader finns inte mycket kvar och vid så höga temperaturer lämnar solen mindre energi.
Det hade förmodligen varit en bra lösning, problemet är bara att jag har bara plats för 2 enheter, VP + en enhet som är <74 cm.Hade en entreprenör här idag som säljer EviHeat och ev. får jag in en sån splitlösning i min budget,och då tror jag att jag "släpper" inverterstyrningen och tar en lösning som använder mina solfångare på ett bra sätt... (hukar nu bakom skrivbordet...)
Du kommer inte spara många kronor på solen framförallt om lösningen blir långt från optimal. Jag skulle kolla upp lite mer kring evi heat dom verkar ha eller haft en del strul.
Byt då ut den lilla tanken mot iaf en 500l begagnad tank. Den lilla tanken kan du kanske sälja på blocket. Sol utan ngn lagringsmöjlighet är nästan meningslöst.
Varför inte om det blir annan vp?
OK, men en befintlig acctank kan väl inte vara ngt problem oavsett om den är på 100 eller 500l i det läget?Är den inte inkopplad så blir ju installatörens jobb desto enklare.
Nej, så många kronor sparar men nog inte, men några tusenlappar per år blir det och solfångarna finns ju redan.Självklart så måste VP:n dimensioneras rätt oavsett solfångare eller inte, och nu har jag ju dessutom 12 års erfarenhet av huset med VP-drift. Det är ungefär samma pengar på en EviHeat (själva pumpen) som t.ex. en Nibe 1155-16.Har försökt kolla en del,och det verkar som dom haft en del problem för några år sen och framför allt så har dom haft många ÅF som inte håller/höll måtten.Dom verkar dessutom vara ganska "mediokra" på kundsupport (hörsägen), så då blir ju installatören desto viktigare, då det är honom jag ska hålla kontakt med.Den installatören som jag nu förhandlar med har jobbat med/mot EviHeat i snart 10 år,och är idag ganska ensamma i Sthlm om att kunna/vilja serva dessa pumpar.Personligen tilltalas jag av att det är innovativt, "svenskt" och gör mest nytta av mina befintliga solfångare.Jag uppskattar verkligen era åsikter här även om jag inte alltid håller med, och jag försöker ta till med så mycket jag kan.Tack för svar och kom gärna med mer åsikter/synpunkter/förslag.Bosse
Hur stor beredare kommer få totalt du behöver en rejäl om du har stort badkar.
Om du skippar dyr Eviheat eller invertermaskin så kan du lägga pengarna på en acktank+ en on-off vp istället.
Du har ett problem i att du har ett avancerat system iom solfångarna, det bästa är om du sätter dig in i hur det fungerar och planerar själv. En bra installatör borde kunna agera bollplank om inte vi här kan!
Ja precis!Är hyfsat insatt och den lösning som jag gjort (bifogat första inlägget) har jag bollat och diskuterat en hel del med en kille på IntelliHeat,och han tycker det är den bästa, förutom EviHeat faktiskt (och då ägs IntelliHeat ändå av Nibe...), men IntelliHeat brukar komplettera med en blandningsventil för borrhålsväxlare som säkerhet. Fortfarande har jag då en "hempulad" anläggning som ingen vill ta ansvar för om/när det händer nånting.Nu får jag en "nyckelfärdig" anläggning som utnyttjar solen bättre och jag kan styra allt från paddan i soffan...Dessutom med 5 års garanti på allting (sen blir det försäkring). Känns som om jag mer eller mindre har bestämt mej faktiskt.Bosse
Tror inte Eviheat nyttjar solen bättre än en hempulad anläggning som tillåts jobba mot låga tank temperaturer om vp och solen ska jobba mot samma tank kan endast solen jobba från ca 50 grader och uppåt vilket ger mindre lagringsutrymme samt lägre effekt från solen. Visst kan det vara bra att dumpa värmen i borran men det bör nog vara absolut den sista åtgärden för en stor del av den energin lär försvinna ut i berget.
Det som är den stora grejen med EviHeaten (igen enl. IntelliHeat) är att den förvärmer den kalla sidan vid värmedrift,och det ska kunna ge 5-10% effekthöjning per grad och den klarar upp till 3-4 grader under bra förutsättningar.
Det som är den stora grejen med EviHeaten (igen enl. IntelliHeat) är att den förvärmer den kalla sidan vid värmedrift,och det ska kunna ge 5-10% effekthöjning per grad och den klarar upp till 3-4 grader under bra förutsättningar.Det är bara om det kommer varmare vatten än 50 grader (plus inställd diff.) som den gör varmvatten,och vid dom temperaturerna behövs det sällan värme till huset.
Ska solen hjälpa vp vår och höst är det energimässigt riktiga att hjälpa till på varma sidan av vp.Efter vp har värmt till en viss nivå, så toppvärmer solen till önskad temperatur.
Jag skulle nog tänka tvärtom låta solen värma vad den kan och låta vp toppvärma om det behövs.
Alltså ändå en större acktank än du har nu? Bra. De hade inte större?
Nibe VPB500 är 76 cm inkl isolering men den är inte dubbelmantlad utan laddas från vp via slinga vilket är bättre
?? Men de rekar ju som vi slingtank...billigare och bättre. Offerar de inte det de rekar?
Nja, dom rekommenderar slingtank med tappvattenslinga, eller dubbelmantel.Tappvattenslinga vill jag inte ha, dels har jag en stor tak dusch (20×40cm) som tar/ger stora mängder vatten och sen vill jag inte behöva tappa upp bubbelkaret långsamt.