Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: kornman skrivet 30 mars 2011, 20:15:59
-
Jag har precis borrat en 170m energibrunn (166m effektiv). Med 9m foderrör, slang och köldbärare (bioetanol) och ROT kostade det 31900:-.
Jag har bara köpt borran, med tillbehör, eftersom jag gärna mekar dit pump och styrning själv.
Jag har fått erbjudande om att köpa två 4kW pumpar billigt (IVT Greenline).
Kan man seriekoppla dom på köldbärarsidan, och få 8kW, vilket är den effekt jag söker?
Jag har ännu inte bestämt om jag ska köra flytande eller fast kondensering.
-
Hm... ska du inte parallellkoppla? Då kan du köra med två när det behövs och en när det räcker. Och alternera mellan dem för att jämna ut slitaget.... ::)
-
Tycker att det rent teoretiskt borde funka, men som Bopakoster skriver så måste du göra en parallellkoppling.
Du vill ju ha det "varma" brine in till båda VP och inte det "varma" brine in till en VP som skickar sin "kalla" brine ut och sen in till den andra VP.
Sen om det funkar i praktiken är ju en helt annan femma.
-
borde bli seriekoppling på varma sidan och paralell på kalla. Klart det funkar men kan nog bli lite pill med styren.
-
Jag tror också på pararellkoppling på kalla sidan, och påminner om backventiler om du vill köra en i taget.
-
borde bli seriekoppling på varma sidan och paralell på kalla. Klart det funkar men kan nog bli lite pill med styren.
Varför serie på VBsidan? Effekten blir kanske samma men kan lite högre pga bättre total COP i parallell koppling med lägre VBtemp.
-
borde bli seriekoppling på varma sidan och paralell på kalla. Klart det funkar men kan nog bli lite pill med styren.
Varför serie på VBsidan? Effekten blir kanske samma men kan lite högre pga bättre total COP i parallell koppling med lägre VBtemp.
Vb ut blir densamma det huset behöver eller ?
-
Paralellt på båda sidorna annars fungerar det inte