Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: piece skrivet 22 februari 2006, 21:24:20
-
Precis som rubriken säger, vid kompressorstart så får jag ett
porlande ljud i ca 15-20 sek. Oavsett om det är värme eller varmvatten
pumpen börjar tillverka. Förslag?
-
Lite luft i kölbäraren kanske?
-
Lite luft i kölbäraren kanske?
Hmm borde den dyka upp nu? Det har gått tyst och fin fram till för en månad sen. Sc:,h
Inget är väl omöjligt, men jag vill gärna vara säker inna jag tvingar ut
installatören för en avluftning.
-
Har du bra nivå i expansionskärlet och sitter det på högsta punkten på köldbärarsystemet?
-
Har du bra nivå i expansionskärlet och sitter det på högsta punkten på köldbärarsystemet?
Nivån i expansionskärlet är bra, fyllt till 2/3 delar. Likadnat som det har varit sedan
installationen. Min kb rör är dragna i taket vilket gör det till en omöjlighet att
få exp kärlet på högsta punkten :-\ Dock är det monterat på rätt sätt
vad jag kan förstå med avstick osv, det reddes ut i en annan tråd i höstas...
Min sitter lika som den som påstods vara rätt där :)
-
Min kb rör är dragna i taket vilket gör det till en omöjlighet att
få exp kärlet på högsta punkten :-\
Det är likadant hos mig, rören går i taket men det sitter luftningsventiler på högsta punkten. Jag har mer en cyckelpump (Rusta) och en bit trädgårdsslang pumpat i lite tryck i expansionskärlet och tryckt ut luften ur rören.
-
Så här ser vår installation ut, hoppas det är rätt gjort.
-
I princip ser det likadant ut hos mig, och vad jag förstår
så är det korrekt monterat efter konstens alla regler :)
Frågan kvarstår dock för min del, skall jag ringa leverantören och kräva en avluftning?
-
Det är inget ovanligt med köldbärare i takten och kärlet under.
Det ska gå att pumpa ur all luft, jag sätter aldrig avluftningar på köldbäraren.
Jag tror att det används lite klena pumpar när man fyller köldbäraren ibland.
-
Det är inget ovanligt med köldbärare i takten och kärlet under.
Det ska gå att pumpa ur all luft, jag sätter aldrig avluftningar på köldbäraren.
Jag tror att det används lite klena pumpar när man fyller köldbäraren ibland.
Så du tror på lite luft i köldbäraren?
Då ringer jag och kräver garanti service :)
-
En liten undran bara (jag vill absolut inte kritisera)
Kan inte luften få lite problem vid nedåtböjen innan kärlet?
-
En liten undran bara (jag vill absolut inte kritisera)
Kan inte luften få lite problem vid nedåtböjen innan kärlet?
Luften kommer aldrig till kärlet, den måste finnas luftningsventiler på högsta punkten på ledningarna. (Redigerat: inte med cirkpumpen på KB men med en kraftig påfyllningspump så kan man trycka luft neråt i ledningarna)
Det är inget ovanligt med köldbärare i takten och kärlet under.
Det ska gå att pumpa ur all luft, jag sätter aldrig avluftningar på köldbäraren.
Jag tror att det används lite klena pumpar när man fyller köldbäraren ibland.
Va, sätter du inga luftningsventiler på KB-ledningarna om de är högre än kärlet? >:(
-
Håller med skulle nog också villja haft avluftningar på högsta punkten bra att slippa släpa in fylningspump och tunna bara för lite luft som förr eller senare kommer oavsett hur länge man kört pumpen det finns i vattnet och kommer att frigöras förr eller senare och då är det bra om kunden själv kan avlufta lite själv.
-
Sätter man tryckärlet på så sätt som på bilden ovan så riktas flödet in i kärlet vilket gör att luften kommer upp i plastkärlet förr eller senare (förutsatt att det är trycksatt)
Är systemet trycksatt så komprimeras luftbubblorna och fastnar inte i en rak rörledning.
Ska man ha avluftningar på köldbärarledningen så får man (i mitt tycke) montera ett riktigt expansionskärl samt att kunden då ska ha utrustning för att trycksätta själv.
Däremot så sätter jag alltid en manometer på kylan.
Jag undrar hur många köldbärare som verkligen blir trycksatta vid installation, det finns ju sällan en manometer som kunden kan titta på.
Och lufta en köldbärarkrets högpunkter utan tryck är ju inte lätt precis ::)
Sen finns det installatörer som vill ha t-rör med skruvlock på borrtoppen för att kunna lufta där i fall borrtoppen är en högpunkt.
Dom börjar läcka och suga in luft nästan undantagslöst efter ett par år.
Plastkärlet räcker som avluftning och påfyllningspunkt i dom flesta anläggningar.