Skrivet av: Bertil
« skrivet: 13 november 2006, 19:57:02 »Koll av radiatorer, man behöver inte mäta flödet som tur är. Det är knöligt/direkt omöjligt.
"bara" att mäta yttempen med tex en IR termometer.
Som jag sa du skulle känna på raddarna, men med termometer!
Mäta vid drift av vp, eller nu när ni kör olja (då är ju framledningstempen ganska konstant).
Dom ska va lika varma i överkant.... är dom inte det då är det antingen luft eller så är dom felkopplade. (stig o retur växlade) detta sänker effekten markant.
Sen mäta skillnaden mellan överkant på varje radiator och underkant.
Man sträver efter att få 7-8 graders tempskillnad på stig o retur (delta t) vid värmepumpen.
Radiatorerna ger mera effekt ju högre snittempen är på dom, har man stora raddar kan det bli lite större tempskillnad där även om flödet är normalt.
På små raddar och såna som är "nära" VP kan det bli för liten tempdiff. Det är riktigt illa då vänder vattnet tillbaka till vp utan att det kylts av ordentligt. Stryper man in såna raddar då får man mera flöde till dom andra radiatorerna.
Den justeringen skulle ALLTID ingå i samband med en VP installation, då kan man få så bra COP som möjligt.
Har ni halvnya radiatorventiler? På dom finns det möjlighet till fast strypning av (grundflödet)flödet. Ev termostatventiler bör stå fullt öppna på alla radiatorer. Ev kan några få rum styras av termostatventiler.
Sen ska man ha en rumstermostat som finjusterar rumstempen, bra vid tex blåst och på våren när solen skiner. Den ger en bättre rumsklimat och lägre kostnad (mindre övertemp på våren/sommaren).
Inst kommer att säga att rumstermostat behöver du inte. Men lova att du köper en sån. Jag garanterar att det är bra/nödvändigt!!!
Är installatören ovillig, säg att den justerar jag in själv. Det får du hjälp med här, det är inte alls svårt!!
Köper du ivt är det några saker du ska ha koll på i början vid "svinkyla", men det kan vi återkomma till!
Har du en öppenspis? Då ska du bara elda när det är riktigt kallt (ersätta eltillskott).
Osså som myseldning förstås (det tjänar man lite o inget på).
Blir bra det där ska du se Thumbsup
/Bertil
"bara" att mäta yttempen med tex en IR termometer.
Som jag sa du skulle känna på raddarna, men med termometer!
Mäta vid drift av vp, eller nu när ni kör olja (då är ju framledningstempen ganska konstant).
Dom ska va lika varma i överkant.... är dom inte det då är det antingen luft eller så är dom felkopplade. (stig o retur växlade) detta sänker effekten markant.
Sen mäta skillnaden mellan överkant på varje radiator och underkant.
Man sträver efter att få 7-8 graders tempskillnad på stig o retur (delta t) vid värmepumpen.
Radiatorerna ger mera effekt ju högre snittempen är på dom, har man stora raddar kan det bli lite större tempskillnad där även om flödet är normalt.
På små raddar och såna som är "nära" VP kan det bli för liten tempdiff. Det är riktigt illa då vänder vattnet tillbaka till vp utan att det kylts av ordentligt. Stryper man in såna raddar då får man mera flöde till dom andra radiatorerna.
Den justeringen skulle ALLTID ingå i samband med en VP installation, då kan man få så bra COP som möjligt.
Har ni halvnya radiatorventiler? På dom finns det möjlighet till fast strypning av (grundflödet)flödet. Ev termostatventiler bör stå fullt öppna på alla radiatorer. Ev kan några få rum styras av termostatventiler.
Sen ska man ha en rumstermostat som finjusterar rumstempen, bra vid tex blåst och på våren när solen skiner. Den ger en bättre rumsklimat och lägre kostnad (mindre övertemp på våren/sommaren).
Inst kommer att säga att rumstermostat behöver du inte. Men lova att du köper en sån. Jag garanterar att det är bra/nödvändigt!!!
Är installatören ovillig, säg att den justerar jag in själv. Det får du hjälp med här, det är inte alls svårt!!
Köper du ivt är det några saker du ska ha koll på i början vid "svinkyla", men det kan vi återkomma till!
Har du en öppenspis? Då ska du bara elda när det är riktigt kallt (ersätta eltillskott).
Osså som myseldning förstås (det tjänar man lite o inget på).
Blir bra det där ska du se Thumbsup
/Bertil