Ämnessammanfattning

Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 december 2010, 15:37:07 »

Glöm inte effektvaktsströmkännartransformatorerna  Thumbsup
Skrivet av: 2000
« skrivet: 02 december 2010, 15:27:57 »

Sammanfattnigsvis:

- Vid 7kW elpatron får man osymetrisk belastning eftersom det sista effektsteget drar 4A extra på en fas.
- Nibe's rekommendationer är tilltagna i överkant för att man vill slippa eventuella problem



Och att trådskaparen Lars kan be elektrikern att avsäkra pumpen med 16A och be installatören kontrollera begränsningen av tillsatsen till 6kW. (Det är nämligen fabriksinställt till 6kW även om själva inkopplingen tillåter 7kW)

Lycka till med Pumpen, Lars Thumbsup

//2000
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 december 2010, 15:16:58 »

Sammanfattnigsvis:

- Vid 7kW elpatron får man osymetrisk belastning eftersom det sista effektsteget drar 4A extra på en fas.
- Nibe's rekommendationer är tilltagna i överkant för att man vill slippa eventuella problem

Skrivet av: pricken
« skrivet: 02 december 2010, 15:08:23 »

Det där ids jag inte ens bemöda mig att kommentera
Skrivet av: 2000
« skrivet: 02 december 2010, 14:48:32 »

Det är ren gallimatias att VP drar 6,6A utan elpatronerna. CP för en 6-10KW maskin ligger på ca 240W samt styren på 15W. Till det tillkommer 1900-2400W i kompressoreffekt, räkna då med 10% underspänning så ger det ca 4,3A på den fas som förser styr och CP.

Och kom inte och svammla om teori, detta stämmer. Har själv en 8:a, och den är uppmätt och drar mellan 2,8 och 3,8A beroende på temperaturer.

Vad gäller elpatronerna så är dom symetriska resistiva laster....


Jag påstår att Nibes datablad är försett med hängslen, svångrem och säkerhetsbälte.

Här är det bäst att be om ursäkt för svammel från min sida och gallimatias från Nibes. Hunden verkar argsint.

Ska vi tolka det här som att din uppskattning på 16,6A i tidigare inlägg är... ehhh... korrekt?

ps.
Ska vi vara på det humöret så uppger nibe max 6,6A och det kanske kan uppnås vid ett kompressorhaveri. Men nu retas jag bara. Sitt fint.
Skrivet av: pricken
« skrivet: 02 december 2010, 13:54:36 »

Det är ren gallimatias att VP drar 6,6A utan elpatronerna. CP för en 6-10KW maskin ligger på ca 240W samt styren på 15W. Till det tillkommer 1900-2400W i kompressoreffekt, räkna då med 10% underspänning så ger det ca 4,3A på den fas som förser styr och CP.

Och kom inte och svammla om teori, detta stämmer. Har själv en 8:a, och den är uppmätt och drar mellan 2,8 och 3,8A beroende på temperaturer.

Vad gäller elpatronerna så är dom symetriska resistiva laster....


Jag påstår att Nibes datablad är försett med hängslen, svångrem och säkerhetsbälte.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 december 2010, 13:35:47 »

Ok. Ett elsteg till på en kW som belastar en fas (240V/4A). Jag tycker fortfarande att rekommendationen på 25A är lite konstig...
Men, som sagt var, kopplar man in effektvakten och ställer in den på 16A huvudsäkring så ser man ju ganska snart om effekten räcker till eller inte.
Skrivet av: 2000
« skrivet: 02 december 2010, 13:24:30 »

Jag missade att du skrev 6kW tillsats  :-[
Märkligt dock att 7kW skall behöva 25A...

Svaret kanske finns i tabellen på sid 21 i dokumentet du länkade till. Under "3x400V (maximal eleffekt, leveranskopplad 7 kW)"
En fas kommer belastas med 13A.

//2000
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 december 2010, 13:17:09 »

Jag missade att du skrev 6kW tillsats  :-[
Märkligt dock att 7kW skall behöva 25A...
Skrivet av: 2000
« skrivet: 02 december 2010, 13:13:27 »

S=1,73*Uh*I

9+2,5--> I = 16,6A (400V)

Du klarar antagligen dig med 16A

Teori i all ära men uppgivna effekter är kanske inte exakta.
Nibe uppger i sina data blad max 6,6 A för pumpen inklusive styr och cirkpumpar. Och 8,7 A för 6kW tillsats.
Samt rekommenderar 16A avsäkring.


Nja... för 7kW elpatron rekommenderar dom faktiskt 25A.

http://www.nibeonline.com/pdf/031673-1.pdf (sidan 78):
Max driftström värmepump inkl. 5 – 6 kWelpatron (Rekommenderad avsäkring) Arms 15(16)
Max driftström värmepump inkl. 7 kWelpatron (Rekommenderad avsäkring), Arms 21(25)


Enligt Nibe ökar alltså strömmen 6A per fas med en extra kW på elpatronen och man måste gå upp två säkringssteg...
25A rekommenderas även till 9kW VP med 9kW elpatron, så jag tror att Nibes rekommendationstabell haltar lite.

Jag får intrycket att TS vill säkra med 16A och då tycker jag att ett bra svar blir: Det går bra om du begränsar tillskottet till 6kW.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 december 2010, 13:04:07 »

S=1,73*Uh*I

9+2,5--> I = 16,6A (400V)

Du klarar antagligen dig med 16A

Teori i all ära men uppgivna effekter är kanske inte exakta.
Nibe uppger i sina data blad max 6,6 A för pumpen inklusive styr och cirkpumpar. Och 8,7 A för 6kW tillsats.
Samt rekommenderar 16A avsäkring.


Nja... för 7kW elpatron rekommenderar dom faktiskt 25A.

http://www.nibeonline.com/pdf/031673-1.pdf (sidan 78):
Max driftström värmepump inkl. 5 – 6 kWelpatron (Rekommenderad avsäkring) Arms 15(16)
Max driftström värmepump inkl. 7 kWelpatron (Rekommenderad avsäkring), Arms 21(25)


Enligt Nibe ökar alltså strömmen 6A per fas med en extra kW på elpatronen och man måste gå upp två säkringssteg...
25A rekommenderas även till 9kW VP med 9kW elpatron, så jag tror att Nibes rekommendationstabell haltar lite.
Skrivet av: 2000
« skrivet: 02 december 2010, 11:56:17 »

S=1,73*Uh*I

9+2,5--> I = 16,6A (400V)

Du klarar antagligen dig med 16A

Teori i all ära men uppgivna effekter är kanske inte exakta.
Nibe uppger i sina data blad max 6,6 A för pumpen inklusive styr och cirkpumpar. Och 8,7 A för 6kW tillsats.
Samt rekommenderar 16A avsäkring.

Skrivet av: pricken
« skrivet: 02 december 2010, 11:43:55 »

S=1,73*Uh*I

9+2,5--> I = 16,6A (400V)

Du klarar antagligen dig med 16A
Skrivet av: 2000
« skrivet: 02 december 2010, 11:04:07 »

Nibe själva rekommenderar 16A avsäkring till 1145 6-10kW om tillsatsen är max 6kW, så du behöver inte oroa dig för att det är "på gränsen".
Se till att elektrikern kopplar in de medföljande strömkännarna i proppskåpet. De är effektvakter som låter pumpen fördela kraften mellan faserna och även bryta tillskottet om du använder mycket kräm på annat håll i huset.

Skrivet av: Roland
« skrivet: 02 december 2010, 11:02:15 »

Om pumpen är rätt dimensionerad i förhållande till värmebehovet skall den aldrig behöva mer än 3-4 kW tillsatsel.

Om det var elvärme tidigare finns det säkert möjlighet att spara lite på fasta avgiften genom att gå ner till 20 A huvudsäkring, kanske tom 16 A. I det senare fallet får man kanske tänka sig för innan man drar på spisen för fullt när det är riktigt kallt ute om man inte installerar en effektvakt.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 december 2010, 10:37:42 »

Om du kör både VP'n och elpatronen på fullt så blir det lite drygt 9kW tillsammans vilket motsvarar ca 14-15A. Sen går ju inte elpatronen in på full effekt direkt när den behövs, utan effekten stegas upp efter behov.
Hur hög effekt behöver du för att hålla huset varmt?

Jag kör en 10kW VP och 9kW elpatron på 16A huvudsäkring med effektvakt. Hittills har det funkat bra...
Skrivet av: 2000
« skrivet: 02 december 2010, 10:34:45 »

Begränsa tillsatsen till 6kW (görs enkelt i menyn) så kan du köra med 3*16A

//2000

Ps.
Levereras max 7kW .Att gå upp till 9kW kräver omkoppling.
Skrivet av: chtulu69
« skrivet: 02 december 2010, 10:29:34 »

hej,
har fått offert på en 1145-8 och ska låta elektikern förbereda för installation.
Kollade på specarna och där står 21A br den kör elpatronen. Alltså krävs 25A. Ringde Nibe och frågade vad som gäller och dom sa att det ska vara 3*25a i proppskåpet.

Behövs verkligen detta??

Jag har 25A som huvudsäkring och trodde att det skulle räcka att ha 3*16A till VP.
Såg iett annat inlägg att man kan ställa ner effekten på elpatronen. det jag sett annars är att den är förinställd på 7 kW och man koppla om den till 9 kW.

kommentarer?
/Lars

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!