Hej på alla!

Är nybliven ägare av en EcoEl+EcoAir 107 och fick av installatören veta att fabriksinställningarna
duger alldeles utmärkt och att man inte skall behöva ändra på någonting för att det skall
funka bra. VId närmare eftertanke så finns där ingen logik i det påståendet, dessa maskiner
säljs ju över hela landet och det verkar orimligt att tro att fabrikinställningarna skulle funka
i vilket hus som helst på vilken plats i Sverige som helst... När man tiitar runt här på forumet
så vimlar det av tips och trix men är man helt grön blir det lika förvirrande som en sandkarta
i Sahara.... Så min fråga är, finns här någon som kan ge mig tips på hur jag ställer in det som
behövs ställas in utifrån mina förutsättningar och som ger en bra kompromiss mellan komfort och ekonomi?
Förutsättningarna är följande:
1-plan hus från 1965 med inredd källare ytan är ca 120 kvm per plan, fönster och dörrar är bytade
till 3-glas i övrigt är det original. Vi är 2 vuxna+1 barn i hushållet. I huset finns två LV-pumpar som fortfarande
är i drift i väntan på att fläkt-konvektor skall installeras i källarplanet som är helt öppet och två
radiatorer som skall installeras på gatuplanet. Varmvatten gör vi glatt av med i hyfsat stora mängder
och runt 21 grader vill man väl ha.

Alla tips är välkomna, men glöm inte att jag har noll koll på läget :).

God Jul på Er Alla
Titel: SV: Inställningar Ecoel+EcoAir
Skrivet av: luckyman skrivet 21 december 2008, 19:06:57
Hur kan man köpa ngt av en sådan installatör, han skulle åka ut med huvet före
Titel: SV: Inställningar Ecoel+EcoAir
Skrivet av: Carl N skrivet 21 december 2008, 19:10:20
Låt mig gissa, han satte inte upp din innegivare som följer med EcoEl?  ::)
Titel: SV: Inställningar Ecoel+EcoAir
Skrivet av: erp skrivet 21 december 2008, 19:57:08
Hej Kenzo!

Du kan väl börja med att läsa lite här:   http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22750.msg220465#msg220465

Sedan kan gissningen av Carl N mycket väl vara riktig. I så fall, ta kontakt med installatören och be att få din rumsgivare installerad liksom strömkännarna, om de också skulle saknas. Båda dessa grejor ingår i leveransen och skall installeras enligt CTC.

//Ronnie
Titel: SV: Inställningar Ecoel+EcoAir
Skrivet av: Kenzo skrivet 21 december 2008, 20:23:14
Ni har har klart för Er i Era antagande  :), innegivaren ligger kvar i kartongen och strömkännare likaså.... Jag skall själv
smälla dit prylarna eftersom jag inte tror inte jag vill se fanskapet igen..

Ronnie, skall kika på tråden du länkade till och se om jag blir klokare.

Tack så länge
Titel: SV: Inställningar Ecoel+EcoAir
Skrivet av: Kenzo skrivet 21 december 2008, 22:34:04
Nu har jag läst lite inlägg och har nu följande inställningar, några kommentarer?

Aktuel Driftinfo.
Panna           39 (60) Jag kör extra vv tror att det är därför 60
Framled         31(30) 6 grader ute
Panna Nedre   42(50)

Avancerat ->Inställningar
Elpanna 47
Elpanna max 0,0
Elpanna Nedre 50
Elpanna N kw 6
Fördröj Shunt 180

Inställningr Hus
Max framled       55
Min framled        Från
Husvärme från    16
Lutning              50
Justering            0


Ser detta vettigt ut ?
Titel: SV: Inställningar Ecoel+EcoAir
Skrivet av: erp skrivet 21 december 2008, 22:51:13
Ja, i stort sett. Det viktiga är att förstå hur pannan och pumpen funkar, sedan lär man sig snart hur den bör ställas in.

Du behöver inte begränsa framledningen till 55º om du inte är rädd för att skada något av värmen, typ golvvärme eller sånt.
Kör du extra varmvatten och vill ha 60º i pannan, måste du nog ha elpatronen tillkopplad, pumpen klarar ju bara max 55º. Men det går utmärkt att köra extra varmvatten med enbart pumpen, men det blir högst 55º, men det räcker en bit.

//Ronnie
Titel: SV: Inställningar Ecoel+EcoAir
Skrivet av: larryd skrivet 22 december 2008, 23:02:43
Till våren...

kanske du skulle sänka "Husvärme från" till tex 10 ºC. Det kan vara onödigt att starta husvärmen (värme på radiatorerna) om utetempen skulle gå ner mot +16 ºC sommartid.

Men som Ronnie skriver, det beror mycket på hur huset och pannan funkar ihop.