Författare Ämne: 1130-10 Larmat MS flera gånger nu, vad är felet??  (läst 21799 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad G Bergström

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 280
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
Har en Nibe 1130-10 som larmat MS  flera gånger nu, känner att jag måste fråga någon vän här??
Började med att den löste på MS larm vid VV körning i slutet ca 48°C, just efter att vi lämnat huset kl 07 05.
Återställde när jag kom hem efter jobbet, var ju kallare i huset (jag kör ingen elpatron). Gick sen igång snällt på kvällen och natten med att jobba upp värme och fick jobba rätt hårt men gick bra utan larm. Sen dagen efter på morgon så duschade vi bägge två som vanligt och for på jobbet. När jag kom hem så såg jag ett larm MS utlöst kl 07.02 vid VV produktion ca 49°c.
Tömde lite luft ur VV-beredaren fyllde på lite vatten kollade säkringar spänning mm som var ok. Pumpen startade snällt och gick som vanligt.

Kollade temp på hetgasen den brukade tidigare ligga ca 30grader över framledningstempen, men nu ligger den bara på ca 20 grader över vad säger detta??

Dagen efter samma sak. när jag kom hem hade den löst på MS strax efter vi for på jobbet vid VV produktion. kollade vxl ventilen kanske kärvade lite smorde den, rengjorde filter på värmesidan. Kollade el-anslutningarna i pumpen kunde dra en anslutning på motorskyddet ca ett halvt varv. Återställde larmet och startade sedan. Mätte spänning verkade ok mätte motorströmmar= strax efter start låg motorströmmarna på kompressorn på ca 4,2 amp inga större skillnader mellan faserna, mätte igen när den gått ca20 min då spretar strömmen lite har ca 4,4 A på L1 , 3,8A på L2 & 5,4A på L3.
Går sen snällt en vända utan problem upptäcker senare på kvällen att den löst ut på MS-larm igen vid ca kl 20.00 återstartar och den går igång snällt
den går sen hela kvällen och natten kör värme och varmvatten upp till 51°c utan problem.
Nästa dag stannar jag lite längre hemma kollar på morgonen att den går, provar att slänga igen ytterdörren hårt kollar igen och den går,  blev lite misstänksam om det kan vara skakningar när man stänger ytterdörren som gör lite glapp i mätarskåpet som sitter intill.  Åker sen på jobbet. Frun börjar senare ber henne kolla innan hon far, ringer och kollar den gick när hon for. När jag kommer hem så har jag larm MS den har stannat minuterna efter att frun for? Byter alla 16A huvudsäkringarna och 2st passdelar + propphuvar, byter även säkringarna till värmepumpen. Startar sedan, kollar motorströmmar får samma värden igen kollar igen när den har gått lite längre har ca 4,6 A på L1 , 3,9A på L2 & 5,6A på L3. Niben kämpar på hela kvällen fint och går. Kollar det första jag gör nu på lördag morgon nu har den löst på MS värmeproduktion  kl 07.2 framledning 48,3°c. Återställer och den startar och går......har just nu hunnit till 45°c framledn  ca 4,5 A på L1 , 3,8A på L2 & 5,5A på L3
Kan det vara kompressorn?
Eller mjukstart eller motorskyddet?
Vad betyder hetgasen att jag har ca 10°c lägre hetgas nu än tidigare?
Vad mer kan eller bör man kolla och åtgärda...????

Strömmätningarna är gjorda med en tångampermeter inställd på 20A  efter mjukstarten men före motorskyddet.
« Senast ändrad: 28 januari 2012, 10:48:25 av G Bergström »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2-5 personer + katt.
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart/stopp byt 2012
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 2-4m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.

I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: 1130-10 Larmat MS flera gånger nu, vad är felet??
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2012, 12:19:09 »
Prova mäta SPÄNNINGEN efter motorskyddet när kompressorn går, om spänningen är jämn på de olika faserna där så verkar det nog som att kompressorn, eller någon anslutning efter din mätpunkt inte är som den ska vara.
Har du låg spänning på en fas så får du fortsätta leta glappkontakt, det kan ju vara i energibolagets fördelningsskåp det är glapp.
Ring Nibes support för att få besked om hur snedfördelade strömmarna normalt skall vara vid drift, personligen tycker att det känns som att det är för stor skillnad för att det skall vara OK.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: 1130-10 Larmat MS flera gånger nu, vad är felet??
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2012, 12:58:05 »
Finns det nån industri i närheten av ditt hus?
De kanske drar igång nån elslukare strax efter 7 som orsakar så stora störningar i nätet att MS löser på din VP?

Jag antar att du testa smälla igen ytterdörren vid andra tillfällen?
Händer det nått då?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad G Bergström

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 280
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: 1130-10 Larmat MS flera gånger nu, vad är felet??
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2012, 13:14:49 »
Den löste nu igen Lördag kl 11.45på MS-larm, igen var upp i 48,4°c framledning värmeproduktion.
Inga industrier här typiskt villakvarter.
Låter den svalna ska mäta lite mera på den och kolla kompressorn bättre, återkommer... ???  :-\ ??? Sc:,h
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2-5 personer + katt.
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart/stopp byt 2012
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 2-4m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.

I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326.

Utloggad G Bergström

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 280
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: 1130-10 Larmat MS flera gånger nu, vad är felet??
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2012, 16:52:40 »
Hej!
Har nu mätt spänning..
på inkommande plint:
 L1-L2 = 389V
 L2-L3 = 388V
 L1-L3 = 387V
Över mjukstart:
 L1-L1 = 7V
 L2-L2 = 40V
 L3-L3 = 0V

På Kompressor:
 L1-L2 = 358V
 L2-L3 = 340V
 L1-L3 = 377V
 L1-Jord = 215V
 L2-Jord = 190V
 L3-Jord = 222V

Vad tror panelen?
Vad tror experterna?
Jag gissar mjukstarten.. men var hittar man en ersättare till nibes kretskorts mjukstart??
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2-5 personer + katt.
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart/stopp byt 2012
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 2-4m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.

I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 1130-10 Larmat MS flera gånger nu, vad är felet??
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2012, 17:18:11 »
Ser ut som det skulle vara någon vajsing med mjukstarten eller anslutningar runt den.
Måste bli varmt också 3,8A och 40V spänningsfall över L2. Kanske ska känna skruvarna
På båda sidor om den och även andra ställen kontaktor och motorskydd. Alla skruvar där
strömmen går till kompressorn. Det var någon annan häromdagen som hade haft löskontakt
mellan dom grejerna. Annars är det som Carl skriver.

Utloggad G Bergström

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 280
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: 1130-10 Larmat MS flera gånger nu, vad är felet??
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2012, 20:08:53 »
Kopplade bort mjukstarten och ersatte den tillsvidare med en kontaktor.
Sänkte lite på startvärde gradminuter.
Startade (Startar förstås hårdare nu) och gick, mätte har nu lika spänning på kompressorns faser, motorströmmen diffar mindre, har ca 4,15 på L1 och L3, 4,6 på L2
gick och stoppade normalt.
Får väl se men jag tror och hoppas att det löste sig för denna gång. får förhoppningsvis en ny mjukstart i morrn. :)
Hoppas att inte kompressorn tagit skada och havererar.... :'(  ;) ::)
« Senast ändrad: 28 januari 2012, 20:10:39 av G Bergström »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2-5 personer + katt.
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart/stopp byt 2012
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 2-4m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.

I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: 1130-10 Larmat MS flera gånger nu, vad är felet??
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2012, 21:28:49 »
Den där typen av fel är inte bra, kompressorn har nog gått het många gånger även innan den började lösa på överströmsskyddet, i värsta fall är den ojämna strömförbrukningen du mäter upp en indikation på att allt inte står rätt till.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad G Bergström

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 280
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: 1130-10 Larmat MS flera gånger nu, vad är felet??
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2012, 22:48:20 »
Har fått fram detta om kompressorer:

Elektrisk mätning på kompressorn
Genom att på en frånslagen kompressor mäta lindningarnas motstånd och kontrollera om det finns överslag mot
jord samt under drift mäta ström och spänning fås underlag att jämföra med tillverkarens data. Observer att
strömmätning utan att spänningarna kontrolleras saknar värde. En låg spänning leder till större ström och hög
spänning ger lägre ström. Ojämn belastning på ellindningarna förekommer och brukar anses acceptabelt om
ingen fas avviker med mer än 10% från medelvärdet av alla tre faserna, vilket innebär att avvikelsen mellan
högsta och lägsta ström kan vara större.
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2-5 personer + katt.
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart/stopp byt 2012
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 2-4m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.

I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: 1130-10 Larmat MS flera gånger nu, vad är felet??
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2012, 22:55:41 »
Det avviker väl aningen mer än 10%, vilket gör att jag misstänker att en av lindningarna kan ha tagit skada, men det märker du ju rätt snart.
Skadorna, om de finns, har troligen inte kommit efter att den började lösa ut på motorskyddet, utan innan, så det är troligen inte ditt fel (att du startat om den några gånger), utan den felande mjukstarten.

Om jag ägde en liknande värmepump med mjukstart skulle jag kolla upp eventuella spänningsfall över detsamma omedelbart, eftersom denna typ av fel brukar vara seriefel.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 1130-10 Larmat MS flera gånger nu, vad är felet??
« Svar #11 skrivet: 29 januari 2012, 00:17:35 »
Har fått fram detta om kompressorer:

Elektrisk mätning på kompressorn
Genom att på en frånslagen kompressor mäta lindningarnas motstånd och kontrollera om det finns överslag mot
jord samt under drift mäta ström och spänning fås underlag att jämföra med tillverkarens data. Observer att
strömmätning utan att spänningarna kontrolleras saknar värde. En låg spänning leder till större ström och hög
spänning ger lägre ström. Ojämn belastning på ellindningarna förekommer och brukar anses acceptabelt om
ingen fas avviker med mer än 10% från medelvärdet av alla tre faserna, vilket innebär att avvikelsen mellan
högsta och lägsta ström kan vara större.

Som jag uppfattar det blir det 6,98% avvikelse från strömmarnas medelvärde och mellan
högsta och lägsta cirka 10% .

Utloggad G Bergström

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 280
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: 1130-10 Larmat MS flera gånger nu, vad är felet??
« Svar #12 skrivet: 29 januari 2012, 12:21:07 »
Mina driftströmmar varierar, men med mindre än 10%.
Mätte igen nu vid VV-produktion:
L1 =4,34A
L2 =4,87A
L3 =4,36A

Medelvärdet är= 4,34+ 4,87+4,36 = 13,57A/3=4,52A MEDELVÄRDE
10%blir 0,452A
högst 4,52+0,452=4,972A (teoretiskt).

Kan någon bekräfta denna regel?

Vad har ni för trefas driftströmmar på kompressorerna?
Kan vara en intressant diskussion.....


SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2-5 personer + katt.
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart/stopp byt 2012
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 2-4m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.

I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 1130-10 Larmat MS flera gånger nu, vad är felet??
« Svar #13 skrivet: 29 januari 2012, 14:12:57 »
Så kan man också tänka jag tycker att man får då högsta ”tillåtna” amper talet för en enskilt fas.

Om man räknar på dom värdena som du fick utan mjukstart så jag tänker så här:

(2*4,15+4,6)/3=4,3 =medelvärde

4,6-4,3=0,3 = avvikelse från medelvärde

L2 avviker mest från medelvärde så det blir 0,3/4,6*100=6,52%

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: 1130-10 Larmat MS flera gånger nu, vad är felet??
« Svar #14 skrivet: 29 januari 2012, 14:16:15 »
Hur ser spänningarna ut, med kompressorn i drift,  på de olika faserna efter att du tog bort mjukstarten?
Speciellt då L2 till L1 och L2 till L3
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!