« skrivet: 21 februari 2011, 09:56:10 »

 Hej !

Värmepumen befinner sig på en ö rätt lång ut i havsbandet. Detta gör tt jag i princip bara har tillgång över On-Line funktionen. Sist jag var ute så kalibrerarde jag utetemperaturgivaren.

Sedan jag var ute sist och la om begränsningsvaktens inkoppling i värmepumpen så gick den klanderfritt under ett antal veckor. Plötsligt så stoppade värmepumpen att gå. Det står ingenting i displayen  och inga larmer har löst.
Bifogar iställningar om det är ng som är fel som jag inte ser.


Nr   Ingångssignal   Värde   Trend   Status
    RUM   11,5 °C   1   
0   Utetemperatur   -5 °C   1   
2   RUM_dec   5       
3   RUM bör   12 °C       
5   Framledning   32 °C   1   
6   Returledning   26 °C   1   
7   Varmvatten   32 °C   1   
8   Brine UT   7 °C   1   
9   Brine IN   14 °C   1   
10   Kyla   -40 °C       
11   Temperatur Kurva 2 / Pool   0 ºC       
12   Ström   7 Amp       
13   Tillsatsvärme 3kW   TILL       
13   Tillsatsvärme 6kW   FRÅN       
14   Önskad framledning   29 °C       
15   FLcal2   37 unit       
16   Brinepump   0       
16   Kompressor   0       
16   Cirk.pump   Till       
16   VXV varmvatten   0       
16   ELsteg2 TV   0       
16   Shunt -   0       
16   Shunt +   0       
16   ELsteg 1 OLJA   Till       
17   Shuntgr. -   0       
17   Shuntgr. +   0       
17   Shunt kyla -   0       
17   Shunt kyla +   0       
17   Aktiv kyla / Pool vxv.   0       
17   Passiv kyla   0       
17   Larmrelä   0       
18   outPWM   0 unit       
19   Högtryckspressostat   normal       
19   Lågtryckspressostat   normal       
19   Motorskydd   normal       
19   Låg Köldbärartemperatur   normal       
19   Lågt flöde köldbärare   normal       
20   Utegivare   normal       
20   Framledningsgivare   normal       
20   Returledningsgivare   normal       
20   Varmvattengivare   normal       
20   Rumsgivare   normal       
20   Överhettningsskydd Elpatron   normal       
20   Fel Fasföljd   normal       
21   STATUS1   160       
22   BEHOV   80       
23   Tryckrör   14 °C       
25   Integral   -860 °/min   1   
26   Integral_MSD   3 unit       
27   clk_driftVV   0 unit       
28   clk_startVP   4 unit       
29   Program version   63       
30   clk_HOUR   0 unit       
31   clk_DAY   0 unit       
32   clk_VVstop   0 unit       
50    Ändra Önskad Rumstemp   12 °C       
51   Ändra Driftsläge   AUTO       
52   Ändra Värmekurva   28 °C       
53   Värmekurva Min   10 °C       
54   Värmekurva Max   65 °C       
55   Kurva 5   0 °C       
56   Kurva 0   0 °C       
57   Kurva -5   0 °C       
58   Värmestopp   15 °C       
59   Sänkning   2 °C       
60   Rumfaktor   0 Påverkan       
61   Kurva 2 (22-56) / Pool (4-35)   35 °C       
62   Kurva 2 Min   10 °C       
63   Kurva 2 Max   55 °C       
64   E_kk_MIN2   45 unit       
65   E_kk_MAX2   32 unit       
66   DXXts_MSD   20 unit       
67   E_kk_MAX2   60 unit       
68   Varmvattenstart (29°C = OFF )   36 °C       
69   Varmvattentid   20 min       
70   Värmetid   20 min       
71   Intervall Toppvärme   7 dagar       
72   Stopptemperatur Toppvärme   60 °C       
73   Integral start VP   6 °/min       
74   Hysteres VP   12 °K       
75   Max returledningstemp.   55 °C       
76   Minsta startintervall VP   20 min       
77   Min Brinetemp.   -15 °C       
78   Önskad temperatur kylkrets.   18 °C       
79   Integral start TS   60 °/min       
80   Hysteres TS   20 °K       
81   Max steg TS   3       
82   Max ström (med effektvakt)   25 A       
83   Shuntperiod samtliga shuntar   60 s       
84   Stopptemp. TS vid Varmvatten   60 °C       
85   MAN2   0 unit       
86   Dt_larmOFF   0 unit       
87   Språk   Svenska       
88   SERV_FAS   0 unit       
89   E_grund   0 unit       
90   Reset drfttid   Nej       
91   Kalibrering utegivare   -5 °K       
92   Kalibrering framledningsgivare   0 °K       
93   Kalibrering returledningsgivare   0 °K       
94   Kalibrering varmvattengivare   0 °K       
95   Kalibrering köldbärare ut   0 °K       
96   Kalibrering köldbärare in   0 °K       
97   System   0       
98   Nodeadress   5       
99   Loggtid   1 min       
100   BrineT_in   3 unit       
101   BrineT_ur   3 unit       
102   EintervTV_3H   0 unit       
103   EintervTV_D   1 unit       
104   Drifttid värmepump   6414 h   1   
105   Dvp_MSD1   27673 unit       
106   Drifttid tillsatsvärme 3kW   1900 h   1   
107   Dts_MSD1   3079 unit       
108   Drifttid varmvatten   3596 h   1   
109   Dvv_MSD1   14 unit       
110   Drifttid passivkyla   0 h       
111   Dpas_MSD1   0 unit       
112   Drifttid aktivkyla   0 h       
113   Dact_MSD1   20736 unit       
114   Drifttid tillsatsvärme 6kW   2897 h   1   
115   Dts2_MSD1   -25845 unit       
116   GrafCounterOffSet   0 unit          
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 18 februari 2011, 20:41:34 »

Ute temp givaren i displayen är INTE samma som avfrostningsgivaren.  Kolla service menyn  avfrostning längst ner står det avfrostningsgivare.  Service menyn kommer du in i genom att hålla in vänsterknappen i 5 sek
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 februari 2011, 19:16:48 »

Hade du kollat vad avfrostningsgivaren visade?

Du skriver att utetempen är -9°C, och du menar säkert att det är vad som visas på värmepumpens display, men jag vill ändå övertyga mig om att det verkligen är det du menar - så att du inte bara kollat på vilken utegivare som helst i huset...

Har du provat starta om värmepumpen?
Brukar ni ha låg spänning på elnätet?
Skrivet av: Petter Lindberg
« skrivet: 18 februari 2011, 19:12:22 »

Hej och tack !


Utetempen är -9 gr C och övriga värden ok. Det som dock är lite märkligt är att när jag går in i trenden så kan jag inte se att 3 eller 6 kw patronerna varit inne mer än mycket litet. Kan det vara så att volttalet sjunkit och tt den i och med det stoppar. Både 3 och 6 kw patronerna är i emellanåtDetta ser jag under rubriken "text" i online funktionen. Eller finns det någon säkring som kan ha löst.


Mvh  Petter
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 18 februari 2011, 18:05:04 »

Hmm... Vet inte Thermia? Gjorde de ett ärligt försök?
Hur är temperaturen inne?
Vad visar utomhustemp?
Går den på tillsats? Då kan det vara så att avfrostningsgivare visar fel, dvs -20 ºC eller lägre. Då stannar komp och den går in på tillsats.
Kolla alla värden i tempmeny samt dina inställningar.
Återkom!
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 februari 2011, 17:46:21 »

Felvisande utetempgivare.
Om den t.ex. visar +20 grader så kommer inget att hända, kolla det.
Skrivet av: Petter Lindberg
« skrivet: 18 februari 2011, 17:25:55 »

Hej !
Undrar om någon har haft samma problem. Värmepumpen har stannat. Dvs brinepumpen går ej, kompressorn står sitlla.  Inga larm har löst. Systemen helt intakta. Cirkulationspumpar fungerar. Ström på alla faser in till pannan. Har varit i kontakt med Thermia. De vet ej . Är det någon som haft samma problem ?

Mvh  Petter

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!