Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: afa_77 skrivet 20 oktober 2013, 17:57:58

Titel: Felkoder på thermia atec?
Skrivet av: afa_77 skrivet 20 oktober 2013, 17:57:58
Skulle idag starta upp min nyinstallerade atec, kompressor startar inte och det kommer upp två felkoder,  "error EXV kort" och "error VP kort" vad betyder dessa felkoder hittar inget i manualen och heller inget på nätet.
Pumpen är en danfoss 11kw den är demo körd 6mån medan styrsystemet är köpt nytt detta är ett standard. Har letat mig galen här idag men lyckats inte hitta nåt så jag hoppas nån här inne kan hjälpa mig.
Titel: SV: Felkoder på thermia atec?
Skrivet av: afa_77 skrivet 21 oktober 2013, 00:48:18
Snacka om att man är lite korkad ibland, efter mer letande så skulle jag börja mäta så att allt är kopplat som det ska och fann då att elektrikern monterat en arbetsbrytare som han inte nämt för mig och dessutom inte slagit på så så enkelt va det.

Dock så får jag upp tre andra felkoder och det är "komp motorskydd", "fläktmotorskydd" och "utgivare".
Vart återställer jag motorskydden? Hittar bara ett ute i pumpen och det är inte utlöst.
Utgivare har jag ingen monterad och pumpen ska ju funka köra utan utgivare och då är ju
frågan varför den varnar för detta, nån som vet eller har några idéer?
Titel: SV: Felkoder på thermia atec?
Skrivet av: //GG skrivet 21 oktober 2013, 07:34:39
sök lite..


http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17917.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17917.0)


Titel: SV: Felkoder på thermia atec?
Skrivet av: //GG skrivet 21 oktober 2013, 07:37:28
Snacka om att man är lite korkad ibland, efter mer letande så skulle jag börja mäta så att allt är kopplat som det ska och fann då att elektrikern monterat en arbetsbrytare som han inte nämt för mig och dessutom inte slagit på så så enkelt va det.

Dock så får jag upp tre andra felkoder och det är "komp motorskydd", "fläktmotorskydd" och "utgivare".
Vart återställer jag motorskydden? Hittar bara ett ute i pumpen och det är inte utlöst.
Utgivare har jag ingen monterad och pumpen ska ju funka köra utan utgivare och då är ju
frågan varför den varnar för detta, nån som vet eller har några idéer?


 och hur hade du tänkt att den skulle fungera utan utegivare??
Titel: SV: Felkoder på thermia atec?
Skrivet av: afa_77 skrivet 22 oktober 2013, 20:06:06
Jag läste nånstans att äter funkade utan utgivare  då skulle den gå mot ett fast värde.

Hur hög framledningstemp ska pumpen ligga på. Mitt intgral börjar ju på -60 men efter typ 35min är integral värdet -520, är det verkligen som det ska?  Finns det några andra inställningar som kan ha betydelse för effektiviteten? Förmodligen spelar alla inställningar viss roll men finns det nån mall typ på vad man ska utgå ifrån?
Vid första uppstarten gick den upp till en framledes temp på 65grader på typ 30min men startar jag pumpen nu så slutar den aldrig gå, efter en timmes gång har den en framtemp på typ 43-46grader, är det nåt jag kan felsöka själv eller värdet tekniker som gäller?

Många frågor men saknas en hel del kunskap i detta ämne..

Pumpen är en atec 11kw och sitter i ett hus byggt -49, vissa fönster är 3glas men dom flesta är fortfarande 2glas. Pumpen sitter monterad i serie med indikatorerna och pannan. Pannan är en Nice city 13vx och har en pellets px21 som komplement.
Titel: SV: Felkoder på thermia atec?
Skrivet av: //GG skrivet 22 oktober 2013, 22:13:56
En lösning kan ju vara att skaffa en utegivare, det finns troligen ett skäl till att den ingår som standard i en normalleverans...
Titel: SV: Felkoder på thermia atec?
Skrivet av: michael.a skrivet 03 november 2013, 12:24:57
skall du köra utan utegivare så skall en tankgivare ,systenframledningsgivare o en tankreturgivare vara monterade sen kommer det upp en meny som heter buffertank den ska du välja o ställa in den tempen du vill ha i tanken