Ok, jag ska kontrollera filtret även fast rörmokaren sa ett det var bra.
Ökade värmebärarpumpen till 3:an (högsta varv).
Vb fram 54
Vb retur 34
20 ºC tempdiff är på tok och din installatör borde reagerat på detta.
IOFS kan ena tempgivaren visa galet men han borde då bytt tempgivare.
Om smutsfiltret är OK och tempgivarna visar rätt så kan det vara cirkpumpen som är på väg att packa ihop.
precis när ventilen för att släppa på varmvattnet öppnar så ökar vb fram ända upp till 57 grader innan det vänder neråt.
Är det normalt att den arbetar så?
tidigare så har jag upplevt att den inte släppt på varmvattnet förens den uppnått sin temp och kompressorn stannat.
Detta dygn har kompressorn gått 24h ock patron 3h.
Detta beror på husets värmebehov, om huset behöver mycket värme så växlar pumpen mellan att värma varmvatten och rum utan att stoppa kompressorn.
Det är helt i sin ordning.
Möjligen kanske växelventilen går lite trögt och inte växlar på en gång då varmvattnet uppnått rätt temp?