men det ska väl inte behövas en extra elberedare för att kunna ta ett bad? har ju redan lagt ut 114 000:- Kan man reklamera en sådan här anläggning pga missnöje? hur som helst så anser inte jag att den fungerar som den ska om jag inte kan bada, trots att firman som installerat har varit hit 2ggr och kollat i mina installationsböcker och sagt att allt fungerar.
Hej där
Det går alldeles utmärkt att bada i badkar med EcoEl - EcoAir. Du har ju en ren elpanna plus en värmepump.
Antingen kör du extra varmvatten via schema med pumpen eller med pumpen plus pannan inställd på 60-65 grader.
Eller kan du köra extra varmvatten och välja tid, kompressorns börvärde sätts då till 55º och elpatronens börvärde sätts till 80º, sedan värmer kompressorn nedre pannan och elpatronen övre pannan till respektive börvärde under 120minuter. Väljer du detta en timma eller så före badet, är det inga som helst problem att ta ett bad.
Anledningen till att de här möjligheterna finns, är just för att det inte ska vara några problem att ta sig ett bad.
Sedan vad det gäller uppställningen så har jag faktiskt aldrig sett någon pump stå över en stenkista, de flesta står som du beskriver din. Hur den ska ställas bestämmer du väl själv, men den ska stå på ett stabilt underlag, så att den inte börjar att luta åt något håll med tiden.
Innegivare och strömkännare ingår i leveransen och ska installeras om inte du själv avböjer, och i så fall ska du få dom, det är ju dina saker som du betalt för.
//Ronnie