Författare Ämne: g2/opt vs diplomat  (läst 6597 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad JockeB

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
g2/opt vs diplomat
« skrivet: 14 april 2011, 10:17:24 »
I http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia_User_086U5666_rev2_sv.pdf
finns det under 5.8 beräkna energiförbrukning
               Diplomat    G2/opt
golvärme   2,41 kW     2,24 kW
radiator     3,04 kW     2,85 kW

överallt annars står det att det inte skiljer något mellan diplomat & optimum/g2
Jag hade tänkt välja "vanliga" diplomat men nu blir jag osäker igen  Sc:,h
 
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: g2/opt vs diplomat
« Svar #1 skrivet: 14 april 2011, 10:32:28 »
G2 och Optimum har ju snÃ¥lare CP.  Men dessa kostar en förmögenhet att byta. Dessutom sÃ¥ , om det nu är ngt som krÃ¥nglat, sÃ¥ är det dessa CP.

G2 tar ju effekt frÃ¥n kondensorn för att göra VV.  jag skulle bara välja den om jag "snÃ¥l" dimensionerade ett hus.
Och jag skulle absolut inte välja den om jag skulle dimensionera för så lite spets som möjligt. Jag tycker inte det är värt 11000. Dessutom så krävs gångtider för att få ngt av HGW, för det blir ju bara kanske 1,5 kw från en 10kw VP cirka

Hemma hos mig sÃ¥ skulle inte en G2 komma in.  Bara en vanlig Diplomat om jag skulle köpa Thermia *vinkar* 

Utloggad JockeB

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: g2/opt vs diplomat
« Svar #2 skrivet: 14 april 2011, 14:32:51 »
IVT sa samma sak är det något som krånglar så är det de nya snåla CP'erna.
Vad var skillnaden till optimum 5' ?
annars känns det trist att bomma COP som är 0,2->0,3 högre
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: g2/opt vs diplomat
« Svar #3 skrivet: 15 april 2011, 20:47:59 »
Fast i de nya sitter en Wilo 25/1-7 som "bara" kostar drygt 2000:-. Upp tom 12 kW. Sen sitter den äldre större som går loss på 4500:-
Så det är inte så blodigt...
Optimum är  Thumbsup
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: g2/opt vs diplomat
« Svar #4 skrivet: 15 april 2011, 20:57:03 »
Och i 16 kw sÃ¥ kostar dem 11000 pÃ¥ brinet va.  Här är vi oense Tobocop, optimum är för dem som inte orkar eller kan justera in en VP. Diplomat Thumbsup *vinkar*

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: g2/opt vs diplomat
« Svar #5 skrivet: 15 april 2011, 21:08:34 »
Njae, oense är vi nog inte. Jag gillar att skruva Thumbsup Men inte gemene man som köper en vp och knappt vet var den står sen... ;D
Den svindyra Wilo 30/1-12 är faktiskt prissänkt från 12000 till 8000. 30% Thumbsup
Men det är hemska pengar.
Sen har det ju kommit en Grundfos nu också, men den har jag inte pris på här och nu.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad JockeB

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: g2/opt vs diplomat
« Svar #6 skrivet: 15 april 2011, 21:12:12 »
Jag köpte en Grundfos Magna 35-100 för kylan hoppas att den hÃ¥ller  ???
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: g2/opt vs diplomat
« Svar #7 skrivet: 15 april 2011, 21:47:33 »
Nu verkar det som om alla dessa pumpar gÃ¥r sönder. SÃ¥ är ju sÃ¥klart inte fallet.  Och de gÃ¥nger man rÃ¥kat utför lite trassel sÃ¥ har det varit styrgrejerna i dem.  Men det är ju inte direkt fel pÃ¥ allihop.

Fast Diplomat Thumbsup   

Utloggad energizer

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: g2/opt vs diplomat
« Svar #8 skrivet: 27 april 2011, 03:43:35 »
Har precis fått en till offert på Thermia.
8kW Diplomat ingår i grundpriset
Ca 5000 för uppgradering till Optimum och ca 11000 för uppgradering till G2
Tror jag kommer slå till på Diplomat. Keep it simple. Ju färre grejer som kan krångla desto bättre.
Vinner man verkligen speciellt mycket med optimum/G2?

Utloggad Kapten

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lycklig GV-VP-ägare
SV: g2/opt vs diplomat
« Svar #9 skrivet: 27 april 2011, 05:45:20 »
Det beror ju pa vad du prioriterar.
Du far mer varmvatten med Optimum och 10 % hogre arsverkningsgrad med G2, enligt reklamen.
G2 blir mer plug and play, bara att koppla i sa skoter maskinen installningarna for andrade forutsattningar, vinter/sommar.
Fler prylar som kan ga sonder men VPn monteras av Thermia och de gor inte sa mycket fel, barnsjukdomarna ar nog borta idag.
For de 11000 kan du ju borra lite extra i stallet. Det kanns som battre investering an lyxattiraljerna pa VPn.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.

Utloggad JockeB

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: g2/opt vs diplomat
« Svar #10 skrivet: 27 april 2011, 07:48:30 »
Säg inte till nÃ¥gon men det blev en G2 för mig  *vinkar*
Satt med samma sak vettigast är en Diplomat men inga lÃ¥genergi cp's  fiR:
En optimum är nog vettigast men då blev steget till G2 inte så långt ( och snyggare är den)
Jag läste/hörde att Thermia säger 2000kr om året ska man spara på en G2.
Jag gÃ¥r förbi tvättstugan/pannrummet ganska ofta  pÃ¥ väg till bio rummet bakom.
Mer varmvatten får man om man har långa gångtider på G2 dvs. ingen 120% maskin.
Enligt ett visst orakel ger den ca 1.5Kw till vv produktion.
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2

Utloggad Kapten

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lycklig GV-VP-ägare
SV: g2/opt vs diplomat
« Svar #11 skrivet: 27 april 2011, 09:18:55 »
Som sagt, prioriteringen ar din och du ar nojd.
Det maste ses som en lyckad investering.
Det blir vinst i langa loppet. VV till bra COP gor att ingen behover tanka pa varmvattenforbrukningen.
Grattis.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: g2/opt vs diplomat
« Svar #12 skrivet: 27 april 2011, 09:29:26 »
Enligt ett annat orakel så beror det på storlek av maskinen. Men c.a 15-20 procent av kondensor effekten hamnar i hetgasväxlingen, tills VVB blir mättad och då hamnar mer och mer på kondensorn och tillslut så ligger hela effekten där. *vinkar*

Utloggad JockeB

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: g2/opt vs diplomat
« Svar #13 skrivet: 27 april 2011, 10:46:36 »
Jag räknar alltid frÃ¥n min sida med 10KW  sÃ¥ det kan vara samma orakel  a:gl
Det finns plats i källaren för ett bubbelbad och då går det åt vv

Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: g2/opt vs diplomat
« Svar #14 skrivet: 27 april 2011, 19:30:43 »
Det beror ju pa vad du prioriterar.
Du far mer varmvatten med Optimum och 10 % hogre arsverkningsgrad med G2, enligt reklamen.
G2 blir mer plug and play, bara att koppla i sa skoter maskinen installningarna for andrade forutsattningar, vinter/sommar.
Fler prylar som kan ga sonder men VPn monteras av Thermia och de gor inte sa mycket fel, barnsjukdomarna ar nog borta idag.
For de 11000 kan du ju borra lite extra i stallet. Det kanns som battre investering an lyxattiraljerna pa VPn.

Får man mer vv med optimum har den större beredare ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!