Hetgaslarm, måste man byta hela pannan?
« skrivet: 07 oktober 2015, 11:57:27 »
Köpte en kåk med uråldrig IVT greenline jordvärmepump för 2,5 år sen. Första vintern gick ok, i vintras började den larma för hetgas. Tillkallad extremt försäljningsinriktad ivt-reparatör sa att man måste byta hela pannan. Går det inte att byta bara kompressor?
Ursäkta brister i redogörelsen , jag är inte så insatt i tekniken runt värmepumpar.
OM det nu är dödsdom på pannan, tips på kunnig installationstekniker/röris runt Uppsala?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hetgaslarm, måste man byta hela pannan?
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2015, 12:09:25 »
I princip skulle det räcka att byta kompressor och några tillbehör och rengöra systemet. Risken är dock om det är en väldigt gammal VP att den är gjord för nåt kylmedia som inte är godkänt i dag. Då kan det bli ett lite större ingrepp.
Exakt vad är det för modell och vad står det att det är för media?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Ängen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hetgaslarm, måste man byta hela pannan?
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2015, 12:26:18 »
Ok, tack, nu skall vi se... Förra ägaren var en ordentlig man, jag läser innantill ur den sparade handledningen från 97 (!). Beteckningen är bara IVT greenline compact 5, styrdatorn heter CL300.
Det enda jag hittar om media är under tekniska data, R407C, kan det stämma?

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hetgaslarm, måste man byta hela pannan?
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2015, 12:35:00 »
Ja just det. Jag tror att benämningen Greenline lanserades med nytt "miljövänligt" köldmedia.
Samma generation som min pump.
Ändå tveksamt att byta kompressor.
Har du uteslutit alla andra möjliga fel? Fel på givaren, köldmediabrist eller annat...

Om du skall köpa ny pump så kan det vara läge att kolla genom dimensioneringen, borrhålets djup mm.
« Senast ändrad: 07 oktober 2015, 12:37:32 av Olle61 »
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad Ängen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hetgaslarm, måste man byta hela pannan?
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2015, 12:49:30 »
Den försäljningssugna ivt-teknikern som var här sänkte flödet på något vis ,så att kompressorn inte behövde gå så hårt (?) men sa att när när den började larma för hetgas igen var det dags att byta panna. Vilket känns märkligt om det är kompressorn som är slut. Kan man börja med att byta kompressor och sen resten om det inte räcker? Eller blir det mkt dyrare och krångligare?
Givarna kollades då utan anmärkning.
Det är en jordvärmeslinga, längd 400 m, dimension 40.

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hetgaslarm, måste man byta hela pannan?
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2015, 13:06:22 »
Det är nästan som att byta motor i en bil...
Man byter inte motorn för att senare köpa en ny bil till motorn som man redan har...
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Hetgaslarm, måste man byta hela pannan?
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2015, 21:53:09 »
Om man har hög hetgas så blir kompressorn inte av med den värme den producerar.
Kan bero på köldmedelsbrist men kan även bero på lågt flöde på radiatorsidan, igensatt smutsfilter eller smutsig värmeväxlare.

Att då sänka flödet som du skriver känns inte rätt, hade man ökat flödet för att försöka transportera bort mer värme så hade jag varit helt med.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad Thelemorf

  • Mättekniker
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Barmark är fult!
SV: Hetgaslarm, måste man byta hela pannan?
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2015, 08:28:48 »
Med tanke på att ett kompressor byte lätt landar på 15-20´000 så känns det inte riktigt värt pengarna jämfört med att byta ut hela pumpen.
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ

Utloggad johansj

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: Hetgaslarm, måste man byta hela pannan?
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2015, 09:46:22 »
Fick nyligen samma symtom på min IVT GL HT+ från 2005. Det visade sig vara någon ventil i kompressorn som släppte ut hetgaserna. Resultatet blev kompressorbyte som gick på IVTs kompressor garanti. Den totala kostande för kompressorbytet landade på 27tkr.

Kanske lite vägledning.

Med vänlig hälsning

Johan

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!