Har haft VP.n i ca 4 år och konstaterar att trycket i expansionskärlet minskar från 1.5 (atö ?) till 0.3 på ca 1.5 år.
Trycket minskar snabbt under de första månaderna och sedan långsamt:
År Mån Tryck
07-07 1.5
07-11 0.8
08-03 0.7
08-08 0.4
09-03 0.3
Jag har inte märkt att trycket (nivån) varierar med årstiden (KB vinter 2.5 till 4 grad)
Frågan är nu: Är det luft som läcker ut ur tryckkärlet eller är det spritblandningen som läcker ut. Ingen spritlukt i pannrummet. Fast om läckaget vore mindre 1 liter/år skulle det nog inte märkas på lukten. Expansionskärlets diameter är knappt 2 dm, höjden även den knappt 2 dm och om gummiblåsan antas ta halva volymen borde kärlet rymma 3 liter ..
Vid den första efterfyllningen av köldmedel (efter inkörningsperioden) trodde installatören att han fyllde på 2 liter. Vid den senaste på-fyllningen 2007 gick det inte att avgöra om han fyllde på en nämnvärd mängd eftersom det blir lite spill och vi inte var tillräckligt omsorgsfulla med att ta vara / mäta upp spillet ..
Hur mycket brukar trycket minska i trycksatta expansionskärl per år?
Har någon ett förslag på hur man skulle kunna avgöra om det är vätska eller luft som försvinner?
-
Det är rätt vanligt att muttrarna på KB-ledningarna spricker inuti pumpen (Vewt inte hur Warmitek ser ut, men på andra fabrikat är det vanligt), kontrollera om det fuktar/luktar sprit vid dessa.
Sprickorna uppstår då kondensvatten lägger sig i gänggångarna och när (t.ex.) utgående KB blir under 0°C så fryser detta kondensvatten till is, expanderar och spräcker muttern.
Väldigt små läckage kan då uppstå, även om man vanligen hittar dem rätt snabbt.