hej
har en Nibe 2025-8 monterad 100926 o har 10176 starter
o 3870 drifttimmar kompressor. Verkar vara många starter
slår ifrån vid ca +15 gradrer efter 3 försök endast varmvatten produktion
hur fixar man detta
mvh/ hasse
-
Kan vara fel på någon tempgivare, kan du rapportera in alla värden när kompressorn går?
-
Hej igen
många värden blir det +4 ute enl. termometer
S1 = 01
S2 = 01
S3 = 10381
S4 = 3933
S7 = 1/1/1
T1 = 4,6
T2 = 45,5
T3 = 38,6
T4 = 3,0
T5 = 72
T6 = 38,5
T7 = -1,0
A2 = 50
A3 = 6
A4 = 20
A5 = 0
A7 = -20
A8 = 62
A9 = 1
A10 = 10
A11 = 5
många värden var det
tackar på förhand
mvh/hasse
-
Hej!
Parametrarna ser OK ut.
Det du kan göra är att ställa upp A4 till 60, vilket gör att du får max en start/timme.
Men sen är frågan hur stor acktank du kör mot?
Hur är den inkopplad?
Var på tanken sitter termostat (VT)?
Vilken temperatur är termostat (VT) inställd på?
-
A2 är väl stopptemp på returledn. 50 grader är högt. Den stannar ganska omg så fort framledningen sticker till 58 grader.
skulle sänkt det till 45 om det absolut inte behövs
vekningsgraden blir extremt dålig på så höga temperaturer
-
Hej igen
Panna är en Elomax 250
jag tror tanken är på 160 liter
mvh/hasse
-
Den har 150 + 100 liter volym, vilket borde räcka till en 8 kW VP.
Jag antar att du ställer in en temperatur på pannan då VP:n ska starta?
-
var ute och kollade på min vp i går 13600 timmar och 13900 starter kmbipanna 190l samt 100l inbygd beredare
-
Hej igen
frånslagstemp nedre del inställd på 51 grader
försökte få ngn uppgift ang. tillslag från Elbaronen men dom visste inte!!!
men panna ska ju vara överintilligent enl. broschyren
mvh//hasse
-
kan du justera frånslagstempen? Hur fungerar elomaxen? Har den växelväntil så den laddar varmvattnet separat eller får den samma temp som elementvattnet kollade på hemsidan men det står i stort sett bara att den är överintelligent som du sa
-
Verkar inte finnas någon växelventil
annars borde man ritat in den
http://www.varmebaronen.se/trycksaker/Elomax_weboptimized.pdf (http://www.varmebaronen.se/trycksaker/Elomax_weboptimized.pdf)
-
då borde den gå med fast kond för att säkerhetställa varmvattnet låter inte som raketforskning direkt
-
Jepp, Elomax är en panna för fast kondensering.
Men det borde gå att få reda på tillslagstemperatur, tycker jag. Sc:,h
-
Jag har dålig koll på värmbaronen , men om jag drar mig till minnes så går värme pumpen på Kurvan från styret.
Trend styrning hade dom också.. Jag satte mig aldrig in i hur den fungera riktigt.
Är det rätt inkopplat så borde det va lite bättre..
Ett tips vore att ringa ner till värmebaronen och ställa lite fråger
cocacola