Ämnessammanfattning

Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 27 januari 2010, 15:57:54 »

På f1245 kan man ställa ställa kompressor till -1000 och tillskott till -2000 om man vill...
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 27 januari 2010, 14:49:04 »

Är lite osäker på om patronen triggas när gradminuterna är "Gradminuter" + "TS-min" alltså i ditt fall 180 + 500, eller om det triggas när det kommer ned till 500 oavsett vad gradminutvärdet är ställt på.
Om regleringen sker enligt Gradminuter + TS-min så borde det inte spela nån roll...

På min 1230 startar tillskottet vid TS-min. För att vara extra tydlig:
Jag kör kompressorstart på -60 gradminuter.
TS-min är satt till -400 gradminuter.
Tillskottet går på vid -400 gradminuter.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 januari 2010, 13:28:22 »

På nyare modeller går det inte ställa lägre än -500, av någon outgrundlig anledning.
Skrivet av: Daniel G
« skrivet: 27 januari 2010, 09:30:18 »

Menar du -1500 på startvärde för tillsatsen? Jag kan inte ställa min nibe 1230-10 till mer än -500
Ja. Tror det går att ställa betydligt lägre om man vill, kommer inte ihåg riktigt...

Någon som vet hur man kan ställa det lägre!?!?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 januari 2010, 20:55:20 »

Mmm, jag har väldimensionerat radiatorsystem.
Kommer man över 60 grader så undrar jag om alla termostater verkligen är helt öppna, eller tillåts de reglera - då kan det bli tokigt med regleringen och extremt höga framledningstemperaturer.
Skrivet av: han540
« skrivet: 26 januari 2010, 15:45:45 »

Funderar ibland på det här med framledningstemp. Det framgår inte alltid om man menar BERÄKNAD fram-temp, eller om det är toppnoteringen för en körning? 

Du Rickard skriver att den aldrig går över 43 gr. Är det toppnotering, så har du ju mycket effektiva element?

60 gr körningen däremot, är ju inte så svårt att förstå att det är en toppnotering....
Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 26 januari 2010, 07:28:55 »

63,4 som värst enl loggfil, utan tillskott!
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 25 januari 2010, 21:31:18 »

Fick detta svar i ett annat forum, ang att jag kör med -300/-1500...
"-300 låte i mina ögon väldigt mycke!
även om du inte får tempsvängningar så kanske framledningstempraturen blir onödigt hög, vilket försämrar cop"

När jag kollade så gick framledningstemp upp över 60 grader, ändrade till -250/-1250 och nu slipper jag värmechockerna :)

Beror mycket på hur radiatorsystemet ser ut, för mig blir det aldrig varmare än 43 grader.
60 grader, fixar din värmepump det utan eltillskott?
Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 25 januari 2010, 20:03:22 »

Fick detta svar i ett annat forum, ang att jag kör med -300/-1500...
"-300 låte i mina ögon väldigt mycke!
även om du inte får tempsvängningar så kanske framledningstempraturen blir onödigt hög, vilket försämrar cop"

När jag kollade så gick framledningstemp upp över 60 grader, ändrade till -250/-1250 och nu slipper jag värmechockerna :)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 25 januari 2010, 16:02:18 »

Om du har stort tappvarmvattenbehov, t.ex. efter bad eller dusch, så kan gradminuterna hinna räkna ned så långt att elpatron går till för att beta av underskottet (det hinner ned under -500).
Risken för detta blir mindre om du har lite högre värde på gradminuterna (med högre menar jag närmare noll)
I vart fall är det min bild av det hela, men jag kan ha fel...
Är lite osäker på om patronen triggas när gradminuterna är "Gradminuter" + "TS-min" alltså i ditt fall 180 + 500, eller om det triggas när det kommer ned till 500 oavsett vad gradminutvärdet är ställt på.
Om regleringen sker enligt Gradminuter + TS-min så borde det inte spela nån roll...
Skrivet av: Daniel G
« skrivet: 25 januari 2010, 13:19:19 »


[/quote]

 kör gradminuter på max 130 och TS-min på 500.

[/quote]

Vad är -180 som jag kör för lågt? Vad blir konsekvensen av att köra 180 istället för 130?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 25 januari 2010, 07:35:15 »

Jag kör -300/-1500 - verkar funka bra än så länge, får se vad som händer när det blir kallt?

Menar du -1500 på startvärde för tillsatsen? Jag kan inte ställa min nibe 1230-10 till mer än -500

På 1230 har de tightat till inställningsmöjligheterna, kör gradminuter på max 130 och TS-min på 500.
Vill du ha högre värde på gradminuterna stäng av tillskottet helt.
Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 24 januari 2010, 23:14:12 »

Menar du -1500 på startvärde för tillsatsen? Jag kan inte ställa min nibe 1230-10 till mer än -500
Ja. Tror det går att ställa betydligt lägre om man vill, kommer inte ihåg riktigt...
Skrivet av: Daniel G
« skrivet: 24 januari 2010, 20:18:04 »

Jag kör -300/-1500 - verkar funka bra än så länge, får se vad som händer när det blir kallt?

Menar du -1500 på startvärde för tillsatsen? Jag kan inte ställa min nibe 1230-10 till mer än -500
Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 24 januari 2010, 20:12:33 »

Jag kör -300/-1500 - verkar funka bra än så länge, får se vad som händer när det blir kallt?
Skrivet av: janus
« skrivet: 18 januari 2010, 16:07:39 »

Nu tycker jag att jag efter 3 tuffa veckor, jag tänker på temperaturen som hos mig varit -18 i snitt fram till för några dagar sedan, har fått till mina inställningar på ett skapligt sätt. Utan detta forum hade jag inte klarat av detta, men förmodligen hade vp-n tuffat och gått ändå. Förhoppningsvis så är vp lite effektivare är från början. Ett stort tack till er som engagerat er i mina frågor och tack Rickard för att forumet finns, vem vet jag kanske behöver mer hjälp senare.  :-\ Thumbsup
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 januari 2010, 14:54:57 »

Jag undrar när VP ska stänga av. Gradminuterna är nu -10 och stiger sakta och är nog snart 0. Men jag har angett start till -100. varför går pumpen fortfarande.  Steget är satt till 50.


Värmepumpen går till 0 gradminuter, då stannar den, sedan ackumuleras minusgradminuter, och så startar den och "betar av dem" till 0 igen.
Tillskottet (TS-Min) skall vara (om möjligt) 5 ggr så stort tal som Gradminutvärdet, Kör du med 170 gradminuter skall TS-min ställas på 850.
Beroende på årsmodell är det inte säkert att du kan ställa upp det så högt, då ställer du det bara på högsta möjliga så undviker du eltillskott i onödan.

Med TS-min inställt på bara 50 kommer den att gå in med eltillskott då och då när du tappat mycket tappvarmvatten vilket är onödigt/dumt.

/Rickard
Skrivet av: janus
« skrivet: 18 januari 2010, 14:44:23 »

Jag undrar när VP ska stänga av. Gradminuterna är nu -10 och stiger sakta och är nog snart 0. Men jag har angett start till -100. varför går pumpen fortfarande.  Steget är satt till 50.
Skrivet av: nic2
« skrivet: 17 januari 2010, 17:41:57 »

Din nibe verkar funka riktigt bra nic2. Du är forfarande nöjd?

Ja, den funkar bra, och som den ska.
Den är lite överdimenssionerad, men det fanns ju ingen mindre.

Grannarna har gamla bergvärmeanläggningar, och de värmer sina identiska hus med 4kW och 60m hål utan bekymmer.
Skrivet av: kluven
« skrivet: 17 januari 2010, 16:59:14 »

Jag kör också med -180.
Det som händer när det blir riktigt kallt ute, är ju att gradmin räknar fortare, och vid stort varmvattenuttag så blir det massor av gradmin att beta av efter vv-körningar. (varmvatten prioriteras)

Jag hade en kall kväll ca -400 för kompressorn att beta av, men inga större problem iofs om man har en överdim. pump.

Din nibe verkar funka riktigt bra nic2. Du är forfarande nöjd?
Skrivet av: nic2
« skrivet: 17 januari 2010, 14:56:08 »

Jag kör också med -180.
Det som händer när det blir riktigt kallt ute, är ju att gradmin räknar fortare, och vid stort varmvattenuttag så blir det massor av gradmin att beta av efter vv-körningar. (varmvatten prioriteras)

Jag hade en kall kväll ca -400 för kompressorn att beta av, men inga större problem iofs om man har en överdim. pump.
Skrivet av: Ibasto
« skrivet: 17 januari 2010, 14:03:16 »

Är ingen kung på detta men jag kör med -170 utan tempsvängningar.

Jag antar att när det blir kallare ute så blir diffen mellan framledning då pumpen står och teoretiskt värde större. Vilket i sin tur gör att gr.minuterna räknar snabbare. Vilket i sin tur borde ge tätare starter vilket i sin tur borde ge mindre temperatur svängningar.

Har själv inte märkt nån skillnad vid varmt och kallt vad gäller svängningar.

Detta är min högst oventenskapliga gissnign

/Ibasto
Skrivet av: Daniel G
« skrivet: 17 januari 2010, 13:45:40 »

Haj!
Har nu i ett försök att spara lite på den kära kompressorn sänkt startvärdet på den till -180. Har nu vid -1 ºC inte märkt några svängningar i innetempen, och kompressorn startade i går 15 ggr vilket jag är nöjd med. men vad kommer hända när tempen sjunker resp ökar( ute tempen alltså) Är inte så kunnig än att jag kan förutspå detta.... ngn som vill hjälpa mig?  b00k

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!