Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 04 april 2013, 20:36:37 »

Du bör ha ett filter mellan radiatorerna och vp och förhoppningsvis är det fullt med smuts där så löser det problemet med den höga diffen. Har du kollat så vp går för värme så den inte startar ofta för vv beredning.
Skrivet av: jimbobm 78
« skrivet: 04 april 2013, 20:19:54 »

Var sitter det filter nånstans förutom i cirkulationspumpen?
Skrivet av: jimbobm 78
« skrivet: 04 april 2013, 20:18:52 »

Efter 5-10min när kompressorn har startat står det VB fram 52 grader och vb-r 34 grader och börvärdet på vb fram står det 32 grader.
När vp har stannat står vb fram på 54 grader!
För övrigt står det så här:

VV start 44 grader
Utetemp 7 grader
KB-f 4
KB-r 0(-12)
Kurvlutning 10
Grundinställning 0 02

I dom flesta rum har vi nu med 9 plusgrader ute ungefär 24 grader varmt, känns som att den producerar mer värme än nödvändigt!?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 april 2013, 16:32:46 »

Har du gjort rent alla filter och kollat att cirkpumparna snurrar som dom skall?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 01 april 2013, 02:29:35 »

Om du läser av värmebärare framledning samt retur hur mycket skiljer det mellan dom värdena när kompressorn gått några minuter. Kolla även om du har börvärde på framledningen på tex 30 grader vad hamnar framledningen på i slutet av en värmekörning.
Skrivet av: jimbobm 78
« skrivet: 31 mars 2013, 22:10:24 »

Hej! Jag har problem med min bergvärmepump, en nibe 1210-7 installerad -03! Mitt hus är 170m2 och är ett enplans med radiatorer! Min pump gör nu, med 3 plus ute, ungefär 5-6 starter i timmen. Alla termostater står på max(utom i sovrummet), har ställt in tempen på värmepumpen istället. Vi har aldrig problem med värme och den har gått 115 timmar på tillsatsvärme.
Jag är helt färsk på det här och skulle behöva några tips!?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!