Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: efji
« skrivet: 24 september 2010, 23:33:17 »

För att kanske hjälpa någon så vill jag avsluta denna tråden med att säga att min pump verkar vara ok igen nu.

Växelventilen byttes så felet med att den stod och läckte lite till elementen vid varmvatten produktion löste sig, lätt att upptäcka om man bara håller på rören som går från växelventilen när den producerar varmvatten. Dock bör man hålla en bit i fram på element sidan. Då känner man då att röret blir varmt åt båda hållen då läcker ventilen. Symtomen på detta är att man får varmt inne.

Sen så luftade jag alla element och pannan två gånger dagarna efter varandra så nu håller den varmvatten tempen uppe mycket bättre. Har inte mätt någon tid nu men i alla fall ett par timmar.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 22 september 2010, 21:45:21 »

Hittade en ventil högt upp på varmvattentanken i pannan som jag inte kunde låta bli att skruva på.

När jag gjorde det så kom det luft sen kom det luft å så kom det luft för att till sist komma vatten...hoppas detta var lösningen för nu går jag och sover så får vi se hur pannan mår imorgon.

Vad tror ni kan detta ha varit felet?

Alla fal delvis, titta en annan tråd med liknande problem nyligen : http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35434.0

Nila Energi har sådan vridande växelventil för 1200 kr
http://www.koping.net/nila/webb/tillbehor/motorventilEMV110.pdf
 


Riktigt lik ventilen i nibe 1245 ?
Skrivet av: Remo
« skrivet: 22 september 2010, 00:12:23 »

Hittade en ventil högt upp på varmvattentanken i pannan som jag inte kunde låta bli att skruva på.

När jag gjorde det så kom det luft sen kom det luft å så kom det luft för att till sist komma vatten...hoppas detta var lösningen för nu går jag och sover så får vi se hur pannan mår imorgon.

Vad tror ni kan detta ha varit felet?

Alla fal delvis, titta en annan tråd med liknande problem nyligen : http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35434.0

Nila Energi har sådan vridande växelventil för 1200 kr
http://www.koping.net/nila/webb/tillbehor/motorventilEMV110.pdf
 
Skrivet av: efji
« skrivet: 21 september 2010, 22:06:00 »

Hittade en ventil högt upp på varmvattentanken i pannan som jag inte kunde låta bli att skruva på.

När jag gjorde det så kom det luft sen kom det luft å så kom det luft för att till sist komma vatten...hoppas detta var lösningen för nu går jag och sover så får vi se hur pannan mår imorgon.

Vad tror ni kan detta ha varit felet?
Skrivet av: efji
« skrivet: 21 september 2010, 21:15:19 »

Hmm låter ju inte omöjligt.

Hur kan man avgöra det och hur blir man av med det?

Det skvalar ju rätt mycket när den börjar värma vattnet så det skulle kanske kunna tyda på att det finns luft i, eller?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 21 september 2010, 21:10:37 »

Du har inte luft i pannan (värmepannan alltså...)?
Skrivet av: efji
« skrivet: 21 september 2010, 21:08:52 »

Glömde att nämna att värmebärare ut och in går fortfarande upp runt 50 grader när den värmer varmvattnet.

Jaja får se hur den beter sig efter en natts arbete.....suck.
Skrivet av: efji
« skrivet: 21 september 2010, 21:04:18 »

Hmm nu är jag inte så säker på ett det var ventilen längre.

Köpte och montera denna idag http://www.acaso.se/Documents/LK%20Armatur/Produktkatalog/Komponenter%20f%C3%B6r%20v%C3%A4rmesystem/V%C3%A4xelventilere/V%C3%A4xelventil%20525%20sv.pdf (en skruvväxelventil för 1140 :- )


Dock så nu när pannan är igång igen så känns det inte som att det läcker ut via ventilen men det tappar temp väldigt snabbt i varmvattenberedaren. Så måste den jobba upp temp igen. Kan det läcka någon annan väg jag fattar fan inte.

Det jag hoppas på nu är att när den får stå och jobba under natten att den ska komma upp i temp mera, för jag vill att det ska vara så att den efter ett par dagars stillestånd är så kall att den därför tappar i temp fort. Nu efter tredje uppvärmningen så har den tappat från 55.4 till 53 på en kvart.

Sist den skulle värma vattnet så gick tempen ner 3 grader när ventilen öppnade och den skulle börja värma. Alltså den slog till när den gick ner mot 48 sen så drog den ner till 46 innan den börja stiga igen.

Fan man tittar ju inte på pannan när den fungerar som den ska och vi har bara bott i huset i 3 år så jag har ju inte hunnit lära mig allt ännu, dock är ju pannan bara 5-6 år så att så jävla slut kan det ju inte vara tycker jag.

Skrivet av: cougar
« skrivet: 20 september 2010, 19:31:28 »

Ca 3000kr finns nog på tex rinkaby rör

Nä, jag menade en sådan här:  http://infoweb.esbe.se/files/53000/ARA600%202p_SE_99501260_A_LR.pdf
Kolla med din lokala röris, han kan nog köpa ut en åt dig
Skrivet av: efji
« skrivet: 20 september 2010, 18:41:47 »

Detta är vad jag hittar på Rinkebyrör och det känns inte rätt någonstans tyvärr.
http://www.rinkabyror.se/?artlist.aspx?catid=887

Blir väl att köpa en sådan som satt där förut..vore ju skönt om man kunde få byta ut ventilen och se att det funkar för att ha det så här håller inte i längden .. :-)
Skrivet av: cougar
« skrivet: 19 september 2010, 22:56:40 »

Ca 3000kr finns nog på tex rinkaby rör
Skrivet av: efji
« skrivet: 19 september 2010, 22:23:45 »

Vad är ganska dyr?
Växelventilen jag köpte sist kostade ca 1000 kr och om de bara håller 1,5 år så räknar man ju snabbt in någon ventil som är lite dyrare än då...

Finns det någon bra sida på nätet där man kan köpa sånt här. Hade svårt att hitta nått vettigt sist och hittade bara en butik i Gävle.
Skrivet av: cougar
« skrivet: 19 september 2010, 22:07:44 »

Fördelen är att dom i stort sett aldrig läcker igenom, nackdelen att dom är ganska dyra
Skrivet av: efji
« skrivet: 19 september 2010, 21:51:32 »

Tänkte inte att de fanns med motor först men det är klart att de finns :-)

Om jag idag har en  VZA 263 med ett styrdon ALZ160. Vilken vred skulle då passa?

Var är fördelen med vrid jämfört men den jag har idag och vad är nackdelarna?

/F
Skrivet av: cougar
« skrivet: 19 september 2010, 21:48:03 »


 Thumbsup jadå, om du förser mig med lite god mat och lite dricka så kan nog jag sköta vredet  ;D
Jag menade förståss en vridventil MED motor, den är dessutom lättare att manövrera manuellt vid behov. 
Skrivet av: efji
« skrivet: 19 september 2010, 20:46:52 »

Kan du sitta här och vrida på den då  :D kan ju koppla in en elstöt i örat på dig så du vet när du ska vrida.
Men man kanske skulle sätta dit någon form av kran på båda rören (elementvärme och varmvatten) tills nästa gång den går sönder så blir den enklare att köra pannan manuellt  ;-)

/F
Skrivet av: cougar
« skrivet: 19 september 2010, 18:03:40 »

det låter som det är ventilen som spökar, byt till en ESBE vridventil nästa gång så kanske den håller ett tag  ;)
Skrivet av: efji
« skrivet: 19 september 2010, 12:18:34 »

Hej

Hoppas till att börja med att tråden ligger på rätt ställe då jag är helt ny på detta forum, men om inte kanske någon snäll moderator kan flytta den rätt.


Saken är den att jag har en Autoterm Bergvärme pump och för 1,5 år sedan bytte jag växelventil på den eftersom det vart tokvarmt inne och vi inte fick något varmvatten sen dess har allt varit frid och fröjd men nu är nått fel igen. Jag satte dit en ESBE växelventil sist.

Symptomen är åter igen att det är varmt inne ca 4-5 grader varmare än det brukar men vi har varmvatten. När jag under söker temperaturerna på pumpens display så reagerar jag på att värmebärare UT (värmebärare IN också men inte lika mycket dock antar jag att detta inte är kontsigt även om det också går rätt fort) går upp väldigt när varmvatten produceras (ca till 56 grader) dock blir varmvattnet också varmt. Sen verkar det som att varmvattnet läcker ut i varmvatten beredaren för det blir snabbt kallt igen och så måste det värmas igen.

Jag har tagit bort styrning och styr ventilen manuellt med en tång, fast jag trycker in den så mycket det bara går så får jag symtomen uppe och fast jag drar ut den så mycket jag kan så verkar det läcka ut från beredaren.

Jag är även lite fundersam på flexsalangen som kommer från elpatronen eftersom det känns hela tiden som det är ett flöde i den, dock vet jag ju inte om det ska vara så eller om jag kanske luras att tro att det är ett flöde eftersom jag känner någon vibration i den som kommer från pumpen i övrigt.

Tror ni som jag att det är ventilen som inte sluter tätt riktigt och behöver bytas...jag har då provat att motionera den i flera dagar nu men det hjälper inte. Den går alltså inte trögt alls utan kan lätt flyttas från ena läget till det andra..

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!