det verkar dessvärre som vp inte orkar
Det är nog inte ovanligt att man dimensionerar pumpen "så att den inte orkar" när det blir riktigt kallt. Det som händer är ju att pumpen går på max dvs du utnyttjar pumpen maximalt men behöver komplettera med elspets för att få tillräckligt hög framledningstemp till dina element. Jag tror nog de flesta LVVP-system fungerar så, en häftigare pump hade klarat det men då hade du också en högre investeringskostnad och förmodligen problem med många starter då utetempen är lägre osv. De som kan detta får rätta mig om jag fattat fel.
Enligt proffsen så ska man inte strypa termostaterna utan de ska stå fullt öppen överallt förutom i t.ex sovrum.
Men nu satte jag dem i källaren på lägsta och även i kök/sovrum.
Framledningstempen gick upp till 50 ganska snabbt.
Javisst, eftersom du minskade värme/effekt-uttaget (minskade temp i källaren och kök/sovrum) så orkar pumpen leverera en högre temp ut till elementen eftersom returtemperaturen från elementen är högre.
Du får, som andra redan sagt, helt enkelt justera spetsen el/pellets på något vis.
Rören ute mellan pump och vägg har de satt något ganska tunn men mjuk isolering, tror jag ska isolera det bra mycket mer.
Det är nog Armaflex, har sett att rörfirmor gärna använder sådan isolering. Den är säkert bra, men isolerar du mer är det nog bättre :-) finns många trådar om detta :-)