« skrivet: 17 februari 2013, 18:57:10 »Har du radiatorerna fullt öppna. Vilken kurvlutning är insälld, är justering inställd, vilket värde är max framledning ställd på, vilken temp. står elpatron på?
Detta är hyfsat viktiga parameterar för alla vp. Att elspets går igån vid - 10 är ganska vanlig dimensionering för att inte få för stor vp med mycket start och stopp vår och höst.
CTC tillverkar alltid frächt nytt tappvatten vid behov om det är större uttag orkar inte alltid kompressor med och elpinnen hoppar in.