Författare Ämne: Problem vid start av bergvärmepump  (läst 3146 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad sockan

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
Problem vid start av bergvärmepump
« skrivet: 28 februari 2007, 21:57:04 »
Jag har just (igår) startat igång min bergvärmepump Nibe 1130. Men det vill sig inte riktigt. Den verkar snurra igång som den ska men efter enstund slår den av sig. Cirkpumpen går igång men slutar ganska snart igen. Vad kan detta bero på? Är systemet fullt av luft måntro? ???

Utloggad Bobo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem vid start av bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2007, 22:04:17 »
Jag har just (igår) startat igång min bergvärmepump Nibe 1130. Men det vill sig inte riktigt. Den verkar snurra igång som den ska men efter enstund slår den av sig. Cirkpumpen går igång men slutar ganska snart igen. Vad kan detta bero på? Är systemet fullt av luft måntro? ???
Får du inget felmeddelande? Är det KB-pumpen du menar?
« Senast ändrad: 28 februari 2007, 22:08:41 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.

Utloggad sockan

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Problem vid start av bergvärmepump
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2007, 22:08:51 »
nej faktiskt inte Sc:,h

Utloggad sockan

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Problem vid start av bergvärmepump
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2007, 22:11:26 »
Jag har just (igår) startat igång min bergvärmepump Nibe 1130. Men det vill sig inte riktigt. Den verkar snurra igång som den ska men efter enstund slår den av sig. Cirkpumpen går igång men slutar ganska snart igen. Vad kan detta bero på? Är systemet fullt av luft måntro? ???
Får du inget felmeddelande? Är det KB-pumpen du menar?

Förlåt såg inte det sista,, ja det är KB pumpen jag menar. jag har luftat pumpen men det verkar inte hjälpa, men det är kanske bara att kämpa på??

Utloggad Bobo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem vid start av bergvärmepump
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2007, 22:12:32 »
Hinner även kompressorn starta efter någon minut? Vet du att CP går? Kan du känna att kall Brine kommer in till VP:n.
« Senast ändrad: 28 februari 2007, 22:18:32 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.

Utloggad sockan

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Problem vid start av bergvärmepump
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2007, 22:17:10 »
Jo kompressorn hinner igång men eftersom tempskillnaden sticker ivär så slår den ju av. (har jag fattat detta rätt?)

Utloggad Bobo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem vid start av bergvärmepump
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2007, 22:20:42 »
Vad är det för tempskillnad du menar? På kalla eller varma sidan? Och hur mycket sticker den iväg?
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.

Utloggad sockan

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Problem vid start av bergvärmepump
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2007, 22:25:01 »
Jag provade att stänga ingående för att få pumpen att suga fr kärlet men jag fick inte upp ngt tryck?

Utloggad sockan

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Problem vid start av bergvärmepump
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2007, 22:26:35 »
Vad är det för tempskillnad du menar? På kalla eller varma sidan? Och hur mycket sticker den iväg?

Känner mig inte spantad att förklara så jag får passa på denna tills i morgon. ok

Utloggad 12man

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem vid start av bergvärmepump
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2007, 10:56:14 »
snurrar vb pump?
Carrier NQC9 xp, 175m hål souterräng(1971), 240m2, sollentuna, inst 2007-01

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Problem vid start av bergvärmepump
« Svar #10 skrivet: 01 mars 2007, 11:00:17 »
En drifttid på kompressorn om ca 5-10 minuter är normalt, mer går den inte om du inte har stort energibehov.
Ett annat problem kan också vara att du har för lågt flöde på framledningen.

KB-pumpen skall bara gå när kompressorn går.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: Problem vid start av bergvärmepump
« Svar #11 skrivet: 01 mars 2007, 11:12:57 »
Cirkpumpar vill hemskt gärna beka fast om dom stått still. Är du 100% på att dom roterar? Annars hjälpstarta dom manuellt enligt manualen.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Problem vid start av bergvärmepump
« Svar #12 skrivet: 01 mars 2007, 13:24:40 »
Osså tvångskör du ENBART cirkpumpen... samtidigt som du lyssnar efter luft.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad sockan

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Problem vid start av bergvärmepump
« Svar #13 skrivet: 03 mars 2007, 10:37:36 »
Hinner även kompressorn starta efter någon minut? Vet du att CP går? Kan du känna att kall Brine kommer in till VP:n.

Problemet är löst. Tempskillnaden mellan in och ut på kolektorn, var att differansen blev för stor vilket jag kom på berodde på att jag inte fick någon cirkulation på vätskan. Först blev jag nervös för att det uppstått problem med slangen i hålet, men jag kopplade på en slang och tryckte vatten bakvägen så att jag såg att nivån i fyllnadskärlet ökande. dvs inga problem med slangen samtidigt som jag fick lite tryck i ledningen. Då, sakta men säkert kallibrerade sig in/ut temp till ca 6-8gr på båda. Nu rullar allt fint och det är bara glada miner.


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!