Skrivet av: sockan
« skrivet: 03 mars 2007, 10:37:36 »Hinner även kompressorn starta efter någon minut? Vet du att CP går? Kan du känna att kall Brine kommer in till VP:n.
Problemet är löst. Tempskillnaden mellan in och ut på kolektorn, var att differansen blev för stor vilket jag kom på berodde på att jag inte fick någon cirkulation på vätskan. Först blev jag nervös för att det uppstått problem med slangen i hålet, men jag kopplade på en slang och tryckte vatten bakvägen så att jag såg att nivån i fyllnadskärlet ökande. dvs inga problem med slangen samtidigt som jag fick lite tryck i ledningen. Då, sakta men säkert kallibrerade sig in/ut temp till ca 6-8gr på båda. Nu rullar allt fint och det är bara glada miner.