Naboen min har en Nibe 1210 ca 10 år gammel.
Vekselventilen står å jobber/slår med 1 sek. mellomrom,
har prøvd å slå av og på pumpen, men dette hjelper ikke.
vekselventilen slutter å jobbe først når pumpa vert sett i "R" (reservestilling)
Er det noen av dei kloke medlemmene som har noen tips?
-
Läs här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55304.msg578476#msg578476 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55304.msg578476#msg578476)
-
Det är fel i motorn, finns någon brytare där i som inte funkar. Sök på forumet det finns fler som har haft samma fenomen. Berätta hur det gått sedan, lycka till.
-
Läs här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55304.msg578476#msg578476 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55304.msg578476#msg578476)
Takk, men eg såg det inlegget, problemet er ikkje helt det same, så intervallet hos min nabo er på 1 sekund, mens i det andre tilfellet er på 10 sekund.
-
Vekselventilen satt fast, så eg skiftet både den og motoren.
Pumpen virker fint, og naboen er glad.
-
Då har eg skifta vekselventil og motor. Pumpa fungerar heilt fint.
Vekselventilen satt fast.