Författare Ämne: Mitsubishi problem vid -17!!  (läst 9677 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad oso

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
Mitsubishi problem vid -17!!
« skrivet: 06 februari 2007, 18:04:26 »
Hej alla på forumet!
Jag är ny här och har haft en mitsubishi LVP sedan slutet på december.

Pumpen är en SR 25 ZFX-S Hyper inverter och skulle enligt Elon vara marknadens "hetaste"

Har dock problem med den! Vid temperaturer på ca 16-17 minus går den upp i avfrostningsläge och stannar där! Den kan stå och avfrosta i timmar och sedan ev blåsa lite i någon minut. Sedan avfrostar (eller vad den nu pysslar med) den i timmar igen.

Vid temperaturer under-18 blåser den ingenting! Den horisontalställer ublåsningsgallret(som vid avfrostning) och sedan står den bara och brummar.

Vad är felet??? Skall det vara så?? har jag köpt en skitpump???
Har bekanta som har panasonic som blåser på vid -27.

En annan konstig sak är att när den "fastnar" i det läget går det inte ens att få den att blåsa luft i "fläktläget" dvs säga när jag stänger av värmefunktionen.

Har givetvis talat både med säljare och installatörer och de har pratat med generalagenten som sa att det finns ett felanpassat motstånd i utedelens elektronik som skall klippas bort!!

Varför är inte det bortklippt innan den säljs??
Kommer det påverka några andra värden så att verkningsgraden minskar??

Någon som har erfarenhet av detta och kan råda mig??? Please!!


Kul forum by the way!!


Tomas
« Senast ändrad: 06 februari 2007, 18:49:56 av oso »

Utloggad i-see

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi problem vid -17!!
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2007, 20:04:47 »
Jag har precis samma problem med min 5 veckor gamla FA35VAH :(
Den blåser nog men spjället lämnar i horisontalläge rätt så länge. Ungefär 30min nu när det är -23c.
Talade med installatören idag och han menade att avfrostningsprogrammet
är ändrat i November och dessa problem har uppstått efter programändringen.
Undrar om det gäller alla modeller från slutet av 2006?

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Mitsubishi problem vid -17!!
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2007, 23:42:01 »
Vänta nu nu pratar ni helt olika märken eller??? oso är inte din en mitsubishi hevy industries och din i-see är en mitsubishi electric???
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad Guest

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Mitsubishi problem vid -17!!
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2007, 01:36:50 »
jodÃ¥ overlander har rätt, i-see här blandar lite päron i äppel pajen  ;)

oso - jag hoppas och tror att någon installatör från forumet kan hjälpa dig med ditt problem.
jag känner inte Heavy Ind. tillräckligt.

i-see - som installatör av Mitsubishi Electric har jag inte fått några besked att det är några
ändringar vare sig i hårdvara eller programvara på I-See.

hur är luftriktaren inställd? vid -23 tar det längre tid innan spridaren ändras. hur lång är
rören mellan inne och utedel?

BjörnK

Utloggad oso

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi problem vid -17!!
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2007, 16:05:31 »
Helt rätt noterat! Jag har en hyper inv från heavy industry, Q heat i-see är electronics.

Det spelar ingen roll hur jag ställer luftspridaren. Jag har den riktad nedåt mot golvet mitt i rummet. Men har även testat rörlig spridare och i princip alla olika inställningar.

Rören till utedelen är enligt installationsprotokollet 1,2 meter och slutevakuering gjord till 50 mbar.
Övriga installationsdata:

tilläggsfyllning: 0
Läcksökning utförd
kvävgas vid evakuering
yttertem vid mont. -10
kondenseringstryck servuttag utedel 25 bar
lufttemp genom innedel  in +20      ut +38
tryckrörstemp vid kompr. +44



Utloggad Panasonic E9

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: Mitsubishi problem vid -17!!
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2007, 16:21:34 »
Hur har du fläkten inställd då, "Auto" eller manuellt inställd fläkthastighet? Har du manuellt så tycker jag du ska testa med "Auto".
« Senast ändrad: 07 februari 2007, 16:23:52 av Panasonic E9 »

Utloggad oso

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi problem vid -17!!
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2007, 16:34:19 »
har testat alla olika inställningar! Auto, high, med, low, eco, hi-power mm samma sak....

Utloggad i-see

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi problem vid -17!!
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2007, 20:24:28 »
Samma här med min M-E också. Vet faktiskt av flera som har haft samma problem nu när det är såhär kallt.
Ingen skillnad hur man har den inställd men den blåser faktiskt ca.5min normalt efter en 30minuters
session i horisontalläget.

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: Mitsubishi problem vid -17!!
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2007, 21:06:13 »
Helt rätt noterat! Jag har en hyper inv från heavy industry, Q heat i-see är electronics.

Det spelar ingen roll hur jag ställer luftspridaren. Jag har den riktad nedåt mot golvet mitt i rummet. Men har även testat rörlig spridare och i princip alla olika inställningar.

Rören till utedelen är enligt installationsprotokollet 1,2 meter och slutevakuering gjord till 50 mbar.
Övriga installationsdata:

tilläggsfyllning: 0
Läcksökning utförd
kvävgas vid evakuering
yttertem vid mont. -10
kondenseringstryck servuttag utedel 25 bar
lufttemp genom innedel  in +20      ut +38
tryckrörstemp vid kompr. +44





TvÃ¥ grejjer jag vill vill anmärka pÃ¥ ditt protokoll:  -10 grader vid installation=mycket svÃ¥rt att fÃ¥ ut fukten ur sytemet vid vac sugning.......
evakuering till 50 mbar????? gränsen gÃ¥r vid 0,3  mbar, det kanske är svÃ¥rt att komma ner i men 50 mbar det är ju ett skämt...sÃ¥ jag hoppas det är en felskrivning........det känns iaf som felet mycket väl kan ligga i installationen.....

Utloggad oso

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi problem vid -17!!
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2007, 21:18:26 »
Jag har nog tolkat protokollet fel... ???

Det är lite slarvigt skrivet och det står nog " <0 mbar " men "mindre än"-tecknet kan tolkas som en 5:a.

Hur går jag vidare med detta då....? Hur kan jag hävda eller påvisa att installationen inte är tillfylles....
Har jag dessutom otur så kanske det aldrig blir kallare än -15 efter deras åtg med att klippa ett mostånd och hur kan jag då veta om det har hjälpt huvuddunk huvuddunk huvuddunk Sc:,h

Sen talade jag med en annan installatör som sa att man inte få ha under 2.5 meter slang utan att tappa av lite från systemet. Mängden skall tydligen vara avstämd för anslutningsrör mellan 2.5-7 m. Stämmer det??

mina rör är ju bara 1,2m
« Senast ändrad: 07 februari 2007, 21:21:40 av oso »

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: Mitsubishi problem vid -17!!
« Svar #10 skrivet: 07 februari 2007, 21:21:59 »
jag har aldrig hört detta av clima & jag var i kontakt med deras support igår men jag kan ringa & höra imorgon vad det är dom åtgärdar.... *vinkar*

Utloggad oso

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi problem vid -17!!
« Svar #11 skrivet: 07 februari 2007, 21:24:48 »
Ja tack gärna!! :)  Nu är det förvisso -23 ute men nu har den inte blåst någonting på 3h.

Senast den blåste en liten stund var vid 18-tiden men då var det ca -17 ute.

Inställningarna nu.

Värmeläge.
Inställd temp: 22
fläktläge: auto
Luftfördelare: fast mot mitten av golvet (stor öppen planlösn Vardagsrum-kök-hall)
« Senast ändrad: 07 februari 2007, 21:29:39 av oso »

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Mitsubishi problem vid -17!!
« Svar #12 skrivet: 07 februari 2007, 21:52:50 »
Helt rätt noterat! Jag har en hyper inv från heavy industry, Q heat i-see är electronics.

Det spelar ingen roll hur jag ställer luftspridaren. Jag har den riktad nedåt mot golvet mitt i rummet. Men har även testat rörlig spridare och i princip alla olika inställningar.

Rören till utedelen är enligt installationsprotokollet 1,2 meter och slutevakuering gjord till 50 mbar.
Övriga installationsdata:

tilläggsfyllning: 0
Läcksökning utförd
kvävgas vid evakuering
yttertem vid mont. -10
kondenseringstryck servuttag utedel 25 bar
lufttemp genom innedel  in +20      ut +38
tryckrörstemp vid kompr. +44




lite märklig installationsdata.
vid 50mbar kokar man inget vatten som håller -10 ºC inte. !
har du skrivit fel och menar 5 mbar istället så duger inte det heller.
och 0,5 mbar tror jag inte på att han kommit ner till.
enda räddningen är att utedelen hänger innomhus i värmen, så anläggningen kan bli delvis vacuumsugen (för han hade väl ingen värme på rören ,eller ?) oavsett vilket så duger inte 50mbar ,måste vara fel eller ? ?

Vattnets kokpunk och volymitet vid olika temperaturer
-25ºC   0,6 mBar   1809 m3/kg
-20ºC   1,0 mBar   1131 m3/kg
-15ºC   1,6 mBar   721 m3/kg
-10ºC   2,6 mBar   467 m3/kg
-5ºC     4,0 mBar   308 m3/kg
0ºC      6,1 mBar   206 m3/kg
5ºC      8,7 mBar   147 m3/kg
10ºC    12 mBar    106 m3/kg
15ºC    17 mBar    78 m3/kg
20ºC    23 mBar    58 m3/kg


vid 25bar bör man ligga runt 42 ºC i kondensering om jag minns rätt (har ingen tabell hemma)
vilket gör det omöjligt med 44 ºC på hetgasröret, det är lika omöjligt om det är vätskeröret han mätte på .
 Sc:,h Sc:,h Sc:,h
mvh.ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad oso

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi problem vid -17!!
« Svar #13 skrivet: 07 februari 2007, 22:51:11 »


Postar hela protokollet så kan ni läsa själva....
Det är kanske lättare om man vet vad det brukar vara.



Här är länk om någon vill titta med bättre kvalitet
http://web.telia.com/~u76001131/prot.jpg

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: Mitsubishi problem vid -17!!
« Svar #14 skrivet: 08 februari 2007, 06:17:55 »
enligt installatör använde han kväve vid evakueringen då ska det vara lugnt...............

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!