Titel: Högre retur än framled.
Skrivet av: HannesS skrivet 29 juli 2016, 09:26:04
Är bortrest och kollade lite på temperaturerna hemma. Se bif. Är det inte konstigt att fl är lägre än returen? Vad orsakar detta? Kan det vara så varmt i huset efter en veckas sommarvärme att det tillför värme i slingan? Eller är något fel?
Titel: SV: Högre retur än framled.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 29 juli 2016, 10:22:44
När cirk pumpen står still kan givarna visa lite konstig temp tex beroende på att dom värms av omgivande rör lika som det är på kb givarna.
Titel: SV: Högre retur än framled.
Skrivet av: HannesS skrivet 29 juli 2016, 20:56:04
Tack