Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 27 november 2015, 18:30:30 »Och kolla/återställ motorskydd
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 27 november 2015, 18:30:30 »Och kolla/återställ motorskydd
Skrivet av: Carl N« skrivet: 27 november 2015, 16:43:57 »Det man kan kolla själv är om man har rätt spänning hela vägen fram till värmepumpen med en spänningsprovare (multimeter).
Förutom säkringar som löst ut så kan det vara dålig spänning på nätet eller nått fel t ex på säkerhetsbrytaren. Är allt sånt OK så får du ta hem service. Skrivet av: ITsmurfen« skrivet: 26 november 2015, 23:27:33 »Hej
Jag har fått samma fel i måndags när en fas hade gått. Har haft hit en elare som kollat att det är ström på alla faser då Nibe frågat det av min installatör, allt var OK. Väntar servicetekniker imorgon (Fredag). Kör bara tillsats el tillsvidare. Återkommer med mer info när jag vet något. Skrivet av: Jodo« skrivet: 27 oktober 2015, 18:15:02 »Hjälp!
Idag kom jag hem och märkte att en av huvudsäkringarna (25A) hade gått på utsidan av huset. När jag bytte propp såg jag att värmepumpen hade larmat: Kommunikationsfel mot inverter (100) Jag har startat om värmepumpen, men det hjälper inte. Givetvis kom jag hem efter att Nibe samt min installatör hade stängt för dagen. Vet ni vad felet kan vara och om det är något jag kan lösa själv? |
|