Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: plotsky skrivet 03 maj 2005, 22:58:56

Titel: Flöde COP?
Skrivet av: plotsky skrivet 03 maj 2005, 22:58:56
....nu har installatören varit där än en gång och man har nu konstaterat att man faktiskt missat i installationen på så vis att man undlåtit att sätta separata avstängnignskranar på de två brinekretsarna, och således kan man inte lufta av systemet. Där av mitt höga delta ca. 6 grader. Nu efter avluftning är inte systemet tyst utan även deltat har sjunkit till 3-4 grader. Detta med fullt öppna flödesbegränsare. Nu är frågan hur vet man att man har rätt flöde över kondensorn? Enl begränsr instruktionen skall man från det erfordeliga tryckfallet över pumpen samt det önskade flödet strypa in dessa (och så vitt jag förstår eftersom det är 2 brinekretsar måste man utgå från halva flödet).

Hur viktigt är brinekretsens flöde för COP?

Sen en annan sak. Man bytte ut kortet i min styrdator RS-1. Nu har jag obegränsade integralvärden, men den verkar avsluta varje VP cykel med en VV cykel. Ngn som har haft det problemet. (Detta oavsett behov).
Titel: SV: Flöde COP?
Skrivet av: Michael M skrivet 03 maj 2005, 23:54:18
1. Det måste sitta en avst. ventil (helst reglerventil) per slinga för att kunna avlufta korrekt, luften hämmar flödet och du får okontrollerat flöde.

2. Det är bättre med 4 än 6 grader temp.diff. Ex.1 In 4 grader ut 0 grader= medeltemp i förångaren +2grader.  Ex.2 In 4 grader ut -2 grader= medeltemp i förångaren +1grad. 1 grads höjning på brine motsvarar 3% högre uteffekt.

3. Anledningen att maskinen helt korrekt avslutar med vv-laddning är att förlänga gångtider och stopptider. Skulle maskinen stanna efter värmedrift, och sedan inom kort starttemperaturen för vv-laddning inträda måste värmepumpen återstarta en stund för att ladda vv och sedan stanna igen.
En värmepump ger inte full cop förrän efter några minuter när trycken i systemet.
är stabiliserade. Även för slitaget är det bättre med färre starter.
Titel: SV: Flöde COP?
Skrivet av: plotsky skrivet 04 maj 2005, 13:59:43
..ok...pumpen är iaf tyst och som du säger är medeltemp högre i systemet. På brinekretsarna sitter det flödesreglerare, hur viktigt är det att man stryper in dem rätt?

Som det är nu har jag utgått från ett flöde/tryckfallsdiagram och strypt in därefter. Bör man mäta upp exakta flödet och strypa in där efter?
Titel: SV: Flöde COP?
Skrivet av: Rickard skrivet 04 maj 2005, 16:48:57
Du skall inte strypa brine, om deltaT är mindre än 3 grader, sänk cirkpumpens hastighet. Om deltaT är mer än 5 grader, höj cirkpumpens hastighet.

Om du skall stypa slingorna skall du stypa så att inkommande KB håller samma temp från båda slingorna. Du skall i så fall bara strypa på den som är kallare, så mycket att den blir lika varm/kall som den andra.
Titel: SV: Flöde COP?
Skrivet av: plotsky skrivet 04 maj 2005, 20:55:16
...hmm...Rickard vet du hur man ställer om cirk pumpen på en Robust?
Titel: SV: Flöde COP?
Skrivet av: Rickard skrivet 04 maj 2005, 20:58:56
Nej, tyvärr inte...