Författare Ämne: Räcker 1230-10 för 5m3 i oljeförbrukning?  (läst 3758 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Firebeetle

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar! Eller vill det iaf...
Hej!

Någon som vet om Nibe Fighter 1230-10kW + 180m räcker för mina ca 5m3 i oljeförbrukning med 2 vuxna + 3 småbarn i familjen och 200kvm+100biyta?

Funderar på:
1.) Borra djupare?
2.) 12kW?
3.) Extern 300l VV-beredare istället för den inbyggda 160l som följer med?

TACK!
« Senast ändrad: 19 maj 2006, 22:17:04 av Firebeetle »

Utloggad ellen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 110
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Älgar slÃ¥ss dom ?
    • VP loggning
SV: Räcker 1230-10 för 5m3 i oljeförbrukning?
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2006, 22:19:14 »
det behövs lite mer data för att kunna ge et bra svar. var i landet bor du?, hur mycket varrmvatten gör ni av med ? effekt på radiatorer osv.
för mig räckte 1230-10, men vi är bara 4 i familjen och  använder sällan badkaret
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Räcker 1230-10 för 5m3 i oljeförbrukning?
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2006, 21:28:25 »
Hej!

Någon som vet om Nibe Fighter 1230-10kW + 180m räcker för mina ca 5m3 i oljeförbrukning med 2 vuxna + 3 småbarn i familjen och 200kvm+100biyta?

Funderar på:
1.) Borra djupare?
2.) 12kW?
3.) Extern 300l VV-beredare istället för den inbyggda 160l som följer med?

TACK!

Hej!
Borra får man inte för mycket av, 20 meter extra kostar ca 5000:- extra men det kan det vara värt i slutändan.

En 10 kW VP klarar nästan att värma vattnet i samma takt som det förbrukas vid duschning, har du bubbelbad däremot så bör du skaffa en 1130 + VPA 300/200.

Sen bör du kolla hur mycker effekt dina radiatorer kan göra av med, framför allt om du funderar på en storlek större VP.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Räcker 1230-10 för 5m3 i oljeförbrukning?
« Svar #3 skrivet: 21 maj 2006, 22:08:23 »
Tänk på att den 10Kw pump du tittar på endast ger 8,5 Kw vid 50 ºC
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Maijckel

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 376
  • Karma +0/-0
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blÃ¥ser)
SV: Räcker 1230-10 för 5m3 i oljeförbrukning?
« Svar #4 skrivet: 21 maj 2006, 23:44:59 »
Jag ersatte 3 kubik olja med en 10kw pump. Så här i eftehand hade det nog räckt med en 8kw, men bättre för stor än för liten tänkte jag.

10kw till 5 kubik... det kan nog bli tufft när utetempen kryper neråt. Var beredd på att eltillskottet kanske går in redan vid -5.

En 12kw vp låter bättre tycke jag. Då klarar den dessutom att värma varmvattnet snabbt när alla duschar efter varandra.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.

Utloggad Firebeetle

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar! Eller vill det iaf...
SV: Räcker 1230-10 för 5m3 i oljeförbrukning?
« Svar #5 skrivet: 09 juni 2006, 19:56:20 »
Tack för era rÃ¥d! Efter att ha skrämts upp  ;) av era rÃ¥d har jag har nu bestämt mig för en Nibe 1130-12kw med 220 meter och 300 liters vv-beredare.

Hoppas detta inte är för överdimensionerat... Andra fallgropar? Är lite rädd att det måste bli två borrhål t.ex?

Tack igen!
« Senast ändrad: 09 juni 2006, 19:58:00 av Firebeetle »

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Räcker 1230-10 för 5m3 i oljeförbrukning?
« Svar #6 skrivet: 12 juni 2006, 09:53:08 »
Jag har räknat med data för en 1115-10 kW som motsvarar 1130-12 kW, och kalkylen ser ut så här:

Förutsättningar:

Bergart = Granit
Oljepris 8000 kr/m3
Elpris 80 öre/kWh
LÃ¥n 100 000 kr
Kontant 30 000 kr
Avbetalningstid på lånet 10 år.
Ort: Stockholm

En hel del antaganden vilket ger den kalkyl jag presenterar nedan, VP:n täcker till ca -7 grader utan eltilskott.
Du behöver (förutsatt att ni har granit som bergart) bara 155 meter aktivt borrdjup vid -1 grad på KB, lägg till detta borrdjupet ned till berg/grundvatten + eventuella överdimensioneringar så kan ett lämpligt borrdjup vara 170-220 meter. Hur djupt du borrar beror på vilken bergart ni har, om det finns bra tillflöde till borran eller ej + lite till. En erfaren borrare borde kunna bedöma kvaliten på er borra sedan han börjat borra. Och speciellt när han är klar.

OBS! För att inkommande KB skall bli 0 grader (istället för -1 grad) behöver du 179 meter aktivt djup.

« Senast ändrad: 12 juni 2006, 10:09:32 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!