Kan verkligen rekommendera CTC:s nya Eco Air 400 och Zenith I250. Klarar av att göra ordentligt med varmvatten jämfört med föregångaren Eco el, så att du skulle behöva en extra vvb är inte troligt. Kollegan fyller sitt hörnbadkar utan problem.
Mjo, det tvivlar jag inte på. Det går att få massor med VV ur den lilla tanken om den laddas högt i temp i båda tankdelarna. Men verkningsgraden sjunker.
På sommaren fullkondenserar den och då blir det gott om VV. På vintern med hög framledning likaså. Men höst och vår tappar den normalt i kapacitet iom lägre framledning (och därmed temp i undre tank). Självklart är det beroende av värmesystem, problemet blir mer uttalat med golvvärme.
Shuntade system likt CTC och Mecaterm är kompromisser ur denna synvinkel. Jag hade satt en VVB och låtit VP jobba flytande mot framledningen och så inte alltför hög temp i övre tank. Sliter mindre på prylarna.
/Marcus