Vad är det som gör att VP inte orkar med? Mer vatten att värma, eller?
Man jag har just nu vid -19 grader -800 gradminuter. Tillsatsvärmen har gått länge nu. Jag har för lite skillnad mellan fram och retur på värmen. Jag har 53,3 ut och 49 i retur. Hur kan jag öka skillnaden. Kör cirkpumpen på 80%. Tacksam för tips.
Citat från: janus skrivet 06 januari 2010, 11:14:35Man jag har just nu vid -19 grader -800 gradminuter. Tillsatsvärmen har gått länge nu. Jag har för lite skillnad mellan fram och retur på värmen. Jag har 53,3 ut och 49 i retur. Hur kan jag öka skillnaden. Kör cirkpumpen på 80%. Tacksam för tips.Sänk pumphastigheten så bör deltat öka (4,3 grader är som har konstaterat lite för lite). Men att inte tillskottet orkar lyfta gradminuterna är ju illavarslande. Vad har du mer för värden att bjuda på? Effekt på din pump och kb-temp tex?
Tillsatsvärmen(elpatronen) fungerar som den ska, har gått i två dygn nu. Här kommer mina värden.Ute: -16,6Inne: 20,3Vb ut: 53,2Vb in: 49,5Beräknad framledning: 51,0Hetgas: 90,4Vätskeledn: 49,6Suggas: 5,2Kb in: 1,0Kb ut: -0,8Gradminuter: -349Inställningar.Kurva: 8 (0)Inomhusgivaren: 20,5Gradminuter för start: -60Gradminuter tillsats: -400Värmebärarpumpshastigeht: 80%Vad säjs?
Tack för tipsen. Jag justerar pumphastigheterna nu så får vi se hur det blir till i morgon. Man ska ju inte ha för brottom. Thumbsup
Japp, får VPn frispel och det blir istappar i taket är det inte värre än att ändra tillbaka igen. Citat från: janus skrivet 06 januari 2010, 21:25:34Tack för tipsen. Jag justerar pumphastigheterna nu så får vi se hur det blir till i morgon. Man ska ju inte ha för brottom. Thumbsup
Det fungerar inte att ändra hastigheten på cirkulationspumpen enbart. Man vill ju att radiatorernas medeltemperatur ur värmeavgivningssynpunkt skall vara oförändrad, det skall ju vara samma temperatur inne. Radiatorerns medeltemperaturen ur värmeavgivningssynpunkt är ungefär lika med medelvärdet av framlednings- och returtemperatur. När radiatorflödet minskas måste framledningstemperaturen öka och returtemperaturen minska för att behålla samma inomhustemperatur. Eftersom Nibe reglerar på framledningstemperaturen måste värmekurvan höjas när hastigheten på cirkulationspumpen sänks. Hade det varit en IVT-pump, som reglerar med hjälp av returen, hade man fått sänka värmekurvan.
Ursäkta min okunnighet men jag förstår inte en del av vad ni menar jag ska göra. Jeha: Du säger: "Om jag har fattat rätt ökar deltaT på värmebäraren med några grader då cirkulationspumpen för värmebäraren sänks ett hack. Men jag reglerar Vb pumpen i %. Har just nu 70%, är det den pumpen du menar? Sen säger du att jag ska justera kurvan med en höjning, samtidigt som jag ska behålla t.ex. kurva 5. Jag har kurva 8 nu.Det här är skitsvårt tycker jag och jag hoppas du inte tröttnar på mina frågor. En sak som försvårsar för mig som okunnig är att ni som kan mer inte använder samma uttryck ibland.För tillfället har jag -10 och tillsatsavärmen går jag tycker VP borde klara sig själv nu.
När jag skrev sänka värmekurvan menade jag att minska lutningen, inte att parallellförflytta den. Insåg inte att det kunde missförstås.
Du Laros514 skriver något om DeltaT KB. Jag hajar ingenting av detta.... Här kommer mina aktuella värden. Ute: -13,4Inne: 20,0Vb ut: 54,9Vb in: 50,1Beräkn. framl.: 53,4Hetgas: 92,6Vätskeledn: 51,5Kondensor fram: 56,6Suggas: 4,6Kb in: 1,7Kb ut: -2,3Gradminuter: 546InställningarKurva 8 (+2)Inomhusgivare: 20,5Gradmin: -60Gradmin tillsats. -500Vb pump: 60%Kb pump läge: 2Som ni ser så har jag fortfarande för liten skillnad på varma sidan. Vad kan man ändra på den här gången? Thumbsup
Roland,1) DeltaT KB = 3 gäller väl vid 0/35, dvs 35 graders skillnad mellan KBin och VBfram, vilket blir i janus fall 1/36?
Citat från: laros514 skrivet 08 januari 2010, 00:44:01Roland,1) DeltaT KB = 3 gäller väl vid 0/35, dvs 35 graders skillnad mellan KBin och VBfram, vilket blir i janus fall 1/36?Förstår inte frågan, kan du utveckla den?
Det jag menade var att DeltaT KB = 3 som är det man vill uppnå på kalla sidan genom att ändra hastigheten på VB-pumpen gäller väl när man får in 0 grader från kollektorslangen och skickar iväg 35 grader till radiatorerna. Som det har varit nu, dvs svinkyla gäller väl inte detta, eller? Är inte DeltaT KB < 3 då, pga kompressorn måste arbeta mer och skicka ut varmare vatten på radiatorerna.Om man ställer in DeltaT KB till 3 när det är svinkyla så kommer man då att ha dett högra DeltaT KB än 3 när det blir varmare.Jag kanske har helt fel... Roland, förstår du nu vad jag vill få fram?//Lars