Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 16 december 2012, 20:08:59 »Citera
Edit: ca 4-5 sekunder tar det, sedan tänds "Låg". Jag förstår det som att det är lågtrycks-pressostaten som slår till.Det beror på att "Hög hetgastemperatur" och "Driftpressostat öppen" är samma signal på Thermia, så tror vp att den är klar med varmvatten. Lilla fyrkanten i hörnet tänds. Normalt är då att vp växlar över till värme och trycket sjunker och vp tuffar på som inget hänt. Men i ditt fall ligger den höga hetgastemperaturen kvar efter den växlat över och bryter därav kompressorn.
Min fråga är bara varför kompressorn ändå fortsätter att gå, vad är egentligen vitsen med lågtryckspressostaten...?