VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Trittan skrivet 10 oktober 2008, 13:05:00

Titel: Optimering IVT Optima 900 med Rego 800
Skrivet av: Trittan skrivet 10 oktober 2008, 13:05:00
Jag har nu haft min IVT Optima 900 med Rego800 styrenhet och fast kondensering. Den fungerar aldeles utmärkt.
Dock så har jag en del funderingar om jag inte skulle kunna optimera den för att bli ännu mer effektiv.

Har inte sattmig in jättemycket i hur alla värden kan ställas in men de värden som är inställda nu och som är
sedan installation är att för varmvatten så skall den gå på vid 49 ºC och stängas av vid 56 ºC.

Kollar man på värmekurvan eller i temperatur menyn så är v och h värdet 47/66.

Som det är nu och som jag får ut när det idag är är 13 ºC ute är 54 ºC som tappvatten och 58 ºC i radiatorerna.
Det är en utegivare som jag har som den går efter. Jag justerar även värmen med termostaterna inne på radiatorerna.

Pumpen går likaså väldigt ofta och nu är det i 15 minuters intervaller vilket jag tycker är ofta i denna temperatur, gångtid ca 3-4 minuter.

Jag kör likaså på endast en ack. tank nu på 450 liter varav 120 liter är vv inuti den. Jag har 450L ytterligare att öppna upp om det är det bätte att föredra?
Titel: SV: Optimering IVT Optima 900 med Rego 800
Skrivet av: HenrikBe skrivet 17 oktober 2008, 21:30:25
Hej,

jag är en stor amatör på området men kan bidra med mina data. Jag har en innegivare placerad i källaren under sommaren och en på övervåningen under vintern (en plan med källare). Idag är det cirka 8 grader ute och 24 grader på radiatorkretsen. Det är sällan mer än 25 grader på radiatorkretsen, vi har ännu inte haft under 0 här nere i Skåne. Gammal dåligt isolerad kåk.

Alla radiatorer står helt öppna (på det våningsplan som givaren finns), tror det är rekommenderat med värmepump.

Mvh Henrik   *vinkar*

Titel: SV: Optimering IVT Optima 900 med Rego 800
Skrivet av: Cronos skrivet 18 oktober 2008, 23:12:25
Hej,

Det låter som en "halvskum" kurva i mina öron.
Om Du nu kör "fastkondensering", då brukar man använda en rak "kurva", dvs. samma högervärde om vänstervärde.
Annars ändras ju den "fasta" temperaturen med utetempen.
Placering av GT1 är också viktigt att den blir rätt för att få en bra funktion vid "fastkondensering"
Utan att veta så låter det som om givaren inte sitter helt lämpligt när Du har en gångtid på 3-4 min mot en tank på 450 liter.
Vet inte om Du rör ihop begreppen en smula, har Du en VXV och en VV funktion, eller tar Du VV ur en dubbelmantlad beredare?

Cronos
Titel: SV: Optimering IVT Optima 900 med Rego 800
Skrivet av: Trittan skrivet 19 oktober 2008, 16:50:26
Jag tar VV ur en dubbelmantlad beredare så egentligen så är vv delen 120 och resterande 330 liter. Bredvid denna så har jag en tank till utan vv beredare i som jag kan ansluta om det behövs. Kan man justera kurvan så väldigt mycket egentligen om man har både möjlighet att ställa in vv start och stopp samt att ställa in "kurvan". Styr inte vv inställningen hela pumpen då gentemot om jag hade haft flytande kondensering mellan tankarna?