har köpt en Nibe 1215 och en vpa200/70 av en rörmokare men har en annan rörmokare som ska koppla in grejorna.men rörmokare nr2 säger att man inte kan koppla ihop dessa.har även ringt till nibe de säger samma sak. Är det någon här på forumet som är av samma åsikt som rörmokare nr1. och om det är en bra lösning om man vill ha mer varm vatten
Det går att koppla ihop, men det hade varit bättre med en 1115 och en större VPA.
Du har några alternativ med befintliga grejor, här är 3 av dem:
1. Koppla VPA:n efter VP:n köra den med endast elpatron (enklast att koppla in men ger lite högre driftkostnad).
2. Använda VPA:n som en vattenförvärmare, koppla manteln i serie med radiatorerna som första radiator och dra varmvattnet först genom VPA:n och sen till VP:n (ger sämre varmvattenkomfort på sommaren).
3. Seriekoppla VPA:n med VP:ns inbyggda VVB, koppla varmvattnet som i alternativ 2 men dra om ledningen för VV-laddning så att utgående mantelvatten från inbyggda VVB dras genom manteln på VPA och sen tillbaka till växelventilen (krångligast men ger både bättre driftekonomi än alternativ 1 samt bättre varmvattenkomfort på sommaren än alternativ 2)