Skrivet av: NibeFighter
« skrivet: 16 november 2007, 13:33:29 »Villken min tidsintervall mellan vp starter rekommenderas, har just provat att höja från 22 till 30 min fåse om det blir någon skillnad30min betyder att kompressorn max kan starta 48 gånger per dygn, 60min ger max en start i timmen. Själv kör jag med 48min mellan starter. OBS det är tiden från en start till nästa start.
//Ulfons//
Det är en "liten" skillnad på hur styrsystemen på IVT och Nibe jobbar. Nibe har gradminuter och mäter på framledningstemperaturen, IVT mäter returen och styrs "hysteriskt" (hysteres). Fler gradminuter ger längre gångtid men oxå en högre framledningstemperatur. Borde bli samma resultat då man ökar på hysteres. Att det ser ut som om att Nibe är svårjusterat på forumet kan bero på att det oftast är hemmafixare som gjort installationen och som gärna vill optimera själva. Hade jag köpt ex en IVT genom IVTcenter så hade jag vänt mej till installatören om jag inte var nöjd med funktionen, inte hängt här på forumet.
Dom flesta vill ha så många VP-timmar som bara går, Jag vill ha så långa stopp mellan VP-körningarna som bara är möjligt...