Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: chimpie skrivet 23 februari 2009, 11:02:40

Titel: Lågpressostat
Skrivet av: chimpie skrivet 23 februari 2009, 11:02:40
hej! jag har en premiumline X15 och den går på larm Utlöst lågpressostat ungefär tre gånger i veckan och jag blir tokig på att inte förstå varför. Är det någon som vet? Jag har löst det genom att höja trycket som hela tiden sjunker under 1 ... men det känns ju rätt temporärt. Vår leverantör vill inte ta i problemet med tång  :(

Är det någon som haft liknande problem som vet vad det beror på?
Titel: SV: Lågpressostat
Skrivet av: Carl N skrivet 23 februari 2009, 11:28:56
Har du rensat filtret på kalla (brine) sidan?

Sen kan det också vara luftbubblor kvar i cirkpumpen, den avluftas genom att lossa på centrumskruven då den går tills det kommer vätska.
Titel: SV: Lågpressostat
Skrivet av: chimpie skrivet 23 februari 2009, 12:34:36
tack! har kollat filtret men ska prova med luftning!
Titel: SV: Lågpressostat
Skrivet av: prq skrivet 03 mars 2009, 15:11:01
Hej!Jag hadde oxå det meddelandet i mitt fall var det borrhålet som hade brakat ihop,men det är ju höjden av maximal otur.så det är säkert nåt smidigare fel ska du se./Peter
Titel: SV: Lågpressostat
Skrivet av: Toticci skrivet 30 mars 2009, 16:20:05
Hej,
Skulle nog misstänka att det är något vajj på kalla cirkpumpen alternativet att installtören inte luftat ur slingan ordentligt, just pumpen som sitter i X-15 är KÄNLSIG för luft.

Att trycket sjunker under 1bar på kollektorn skulle jag vilja påstå är helt normalt, strunt i manometern.

//T