hej! jag har en premiumline X15 och den går på larm Utlöst lågpressostat ungefär tre gånger i veckan och jag blir tokig på att inte förstå varför. Är det någon som vet? Jag har löst det genom att höja trycket som hela tiden sjunker under 1 ... men det känns ju rätt temporärt. Vår leverantör vill inte ta i problemet med tång :(
Är det någon som haft liknande problem som vet vad det beror på?
-
Har du rensat filtret på kalla (brine) sidan?
Sen kan det också vara luftbubblor kvar i cirkpumpen, den avluftas genom att lossa på centrumskruven då den går tills det kommer vätska.
-
tack! har kollat filtret men ska prova med luftning!
-
Hej!Jag hadde oxå det meddelandet i mitt fall var det borrhålet som hade brakat ihop,men det är ju höjden av maximal otur.så det är säkert nåt smidigare fel ska du se./Peter
-
Hej,
Skulle nog misstänka att det är något vajj på kalla cirkpumpen alternativet att installtören inte luftat ur slingan ordentligt, just pumpen som sitter i X-15 är KÄNLSIG för luft.
Att trycket sjunker under 1bar på kollektorn skulle jag vilja påstå är helt normalt, strunt i manometern.
//T