Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Grop skrivet 06 december 2013, 20:17:27

Titel: Utetempgivare har fått spel
Skrivet av: Grop skrivet 06 december 2013, 20:17:27

Igår upptäckte jag att utetempgivaren på min HT7:a fått spel. Den visade helt plötsligt  sommarvärme ute, typ 16-17 grC. Nåväl tänkte jag, jag får väl köpa ny givare, vilket jag gjorde i morse. När jag nu monterar den, blir det inte ett dugg skillnad! Jag tänker att den kan vara den skarv jag har på kabeln, pga tidigare flytt av givaren. Tar isär den och byter skarv (okej, sockerbit...). Ingen skillnad. Tar tillbaka gamla givaren och monterar den på gamla positionen, dvs utan skarv. Då visar först givaren typ 26-27 grC (den har legat inne ett tag). Sakta sjunker tempen för att stanna vid 16-17 grC igen. Jag är nu lite orolig att om tempen stiger något, så går sommardrift in. för det första, vad tusan är fel??? För det andra, kan jag tillfälligt koppla ur sommardriften, så att pumpen inte stoppar totalt? Jag har ringt service, men de stängde 20.00. Så nu är jag orolig för tempen under natten. Inte kommer jag sova speciellt mycket i natt...
Titel: SV: Utetempgivare har fått spel
Skrivet av: Roland skrivet 06 december 2013, 20:40:53
Sommarurkopplingen går att ställa upp till 30 grader på min pump, det borde finnas marginal.

Det vanligaste är felet är fuktskadad givare, som gör att resistansen blir mindre än den som svarar mot temperaturen, men det kan det ju inte vara frågan om i det här fallet. Finns det ingen skada på signalledningen återstår bara elektroniken.


Titel: SV: Utetempgivare har fått spel
Skrivet av: Grop skrivet 07 december 2013, 10:35:14
Jag hittade sommarurkopplingsmenyn, 1.14 vill jag minnas det var, så det problemet löste sig. Däremot så vakande jag i morse med en förväntning om att det skulle vara hyffsat kallt i huset, eftersom en tempjustering på måfå knappast blir perfekt. Dessutom växlar det ju inte ut så mycket på värmekurvorna från 20 grc (där kurvorna har sitt origo) till 16 grC, som tempgivaren hävdade det var. Jag parallellflyttade också kurvan typ 7 grC. Som sagt, det gick lite på måfå. Döm om min förvåning då jag kollade på sovrumstermometern : 22,5grC. jag gick ner till pumpen, som jobbade för fullt. Yttertempgivaren sa , -2 grC, vilket var väldigt nära sanningen. Dvs nu har någonting lagat sig självt... Problem som lagar sig själva har en otäck förmåga att komma tillbaka när man minst vill ha tillbaka dem. Men samtidigt kan jag inte ta ut en servicekille och byta kretskort på spekulation, får det kanske inte där felet satt/sitter, eller? Så nu har jag gamla givaren, den som jag trodde var fel, flyttad till ursprungsläget med oskarvad kabel. Jag ska prova att koppla på mig på nya givaren, som sitter där jag egentligen vill ha givaren, för att se om det blir galet igen. Någon som har någon idé om vad det är för fel som är trasigt? Hade det varit någon av kablarna till givarna/givaren, så känns det som hände under natten inte riktigt troligt, eller? Men brukar trasiga elkomponenter på ett kretskort laga sig själva?
Titel: SV: Utetempgivare har fått spel
Skrivet av: Grop skrivet 23 december 2013, 10:56:11
Svarar mig själv, så om någon som undrar får ett svar också!
Skarvade ihop allt med ny givare på ordinarie placering. Den nya givaren fungerade normalt, dvs inget fel på kabel eller skarv. Dessutom var den nya givaren något exaktare i temperaturangivelse (om man jämför mot andra yttertermometrar jag har i huset). Så troligen är det i pumpen problemet sitter, jag gissar på kallödning på kortet som pga vibrationer har gett dålig kontakt med felaktig tempangivelse som följdproblem. Men jag vet naturligtvis inte säkert