Författare Ämne: Problem med driftprioritering Nibe 1145  (läst 13329 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Beppo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 69
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Problem med driftprioritering Nibe 1145
« skrivet: 11 mars 2011, 20:48:07 »
Hej

Har en nyinstallerad 1145:a dockad mot en 200liters vvb (nibe), och mitt problem är som följer:
När jag kom hem från jobbet första dagen så hade jag 14 grader inne. Kompressorn i VP hade under dagen startat över 40 ggr, och VP fortsatte att bara köra varmvatten. Den startar, värmer varmvaten under några minuter och därefter stänger den av sig....
Lyckades få igång så att den hamnade i "värme"läge varefetr den körde igång och började värma kåken. Men när den gjort det så hamnar den återigen i det läge där den bara värmer varmvatten. Har studerat lite hur den beter sig i servicemenyn, och jag har noterat att när den är färdig så ställer den sig i läge "varmvatten" vilket gör att den känner av frm-och returtempen på det vattnet. Först om jag avaktiverar vvb i systemet fungerar det som det ska, då ställer sig systemet i läge "från" och börjar känna temperaturerna på radiatorkretsen istället, och då när rätt antal gradminuter uppnåtts så koppplar pumpen om sig i läge "värme" och kör som den ska. När den däremot är färdig så ställer den sig bara kortvarigt i läge "från" och nästan direkt på "varmvatten", utan att behov finns. Den känner då av tempen på de framlednings och returerna och samtidigt finns det enligt tanktempen inget behov.
Frågan är: varför ställer den sig inte och känner av radiatortemperaturen,det finns ju inget bheov att mäta på varmvattnet eftersom det finns en tempgivare i tanken, och vad gör man åt saken

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29367
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med driftprioritering Nibe 1145
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2011, 21:30:51 »
Enda tillfället som växelventilen ställer sig i VV-läge (då den inte värmer varmvatten) är i sommarläge.
Kolla meny 4.9.2 "stopp av värme"?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Beppo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 69
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Problem med driftprioritering Nibe 1145
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2011, 21:54:32 »
Den står inställd på 25°.
Och som jag sa, när min pump står i standby, så står det driftoptimering "varmvatten". Kopplar jag idet läget bort vvb, så står det "från", tills antal gradminuter är tillräckligt för att läge "värme" skall aktiveras.

Utloggad mexitegel

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Självlärd Guru pÃ¥ NIBEs 1145:a
SV: Problem med driftprioritering Nibe 1145
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2011, 23:08:19 »
Ja, det är korrekt att den prioriterar varmvatten normalt (man kan justera fördelningen mellan VV och värme men det har du säkert redan sett).

Första tipset är att du bootar om pumpen, andra är att du gör en fabriksåterställning i servicemenyn. Men ta en backup på configen först och skriv ner alla värden så du kan återställa kurvor och annat väsentligt.
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.

Utloggad Beppo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 69
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Problem med driftprioritering Nibe 1145
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2011, 00:12:23 »
Ja, jag har tagit bort varmvatten helt från prioriteringen.
Men om pumpen normalt skall stå i vv-läge, hur ska den då kunna veta tempen på radiatorslingan??

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29367
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med driftprioritering Nibe 1145
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2011, 08:08:36 »
Oavsett hur man ställer in prioriteringen så ska växelventilen stå i läge mot radiatorerna när inte VV-behov finns och den inte står i sommarläge.
Funkade inte fabriksåterställningen så är det nog dags för ett servicebesök.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Beppo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 69
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Problem med driftprioritering Nibe 1145
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2011, 11:27:09 »
Har gjort en fabriksåterställning, men så fort jag har varmvattenfunktionen aktiverad, så ställer sig pumpen i läge varmvatten nrä den har värmt upp allt vatten, och då känner den aldrig av hur vartmt vattnet är på radiatorkretsen. Något måste alltså vara fel.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med driftprioritering Nibe 1145
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2011, 11:34:16 »
Har gjort en fabriksåterställning, men så fort jag har varmvattenfunktionen aktiverad, så ställer sig pumpen i läge varmvatten nrä den har värmt upp allt vatten, och då känner den aldrig av hur vartmt vattnet är på radiatorkretsen. Något måste alltså vara fel.

Hur avaktiverar du VV?

Vad har du autolägesinställning (meny 4.9.2) satt till, och vad visar den för utetemp?
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Beppo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 69
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Problem med driftprioritering Nibe 1145
« Svar #8 skrivet: 13 mars 2011, 11:50:20 »
Jag går in och klickar ur varmvattenfunktionen i servicemenyn, sen fungerar det som det ska, förrutom att den inte värmer vattnet i vvb.

20/15/24 står inställningarna i 4.9.2 på, och utetempen är 0,9°.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med driftprioritering Nibe 1145
« Svar #9 skrivet: 13 mars 2011, 12:41:15 »
Är givaren i den externa VVB:n korrekt monterad och inkopplad? Det låter ju som den tycker det behövs varmvatten, och antagligen stannar den väl på hög retur eller nåt, utan att tycka att varmvattnet är tilräckligt varmt.

Eftersom den är nyinstallerad borde det vara nåt enkelt installationsproblem.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Problem med driftprioritering Nibe 1145
« Svar #10 skrivet: 13 mars 2011, 13:30:21 »
Är givaren i den externa VVB:n korrekt monterad och inkopplad? Det låter ju som den tycker det behövs varmvatten, och antagligen stannar den väl på hög retur eller nåt, utan att tycka att varmvattnet är tilräckligt varmt.

Eftersom den är nyinstallerad borde det vara nåt enkelt installationsproblem.


 Det bör inte spela nÃ¥n roll om drift prioriteringen är 20/20 sÃ¥ ska den göra vv 20 min och värme 20 min sÃ¥ hÃ¥ller den pÃ¥ tills vv tempen är uppe i rätt temp normalt stÃ¥r växelventilen mot radiatorkrets. GÃ¥r ju att prova att ändra till prio 10 vv och 40 värme tex och se vad som händer.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29367
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med driftprioritering Nibe 1145
« Svar #11 skrivet: 13 mars 2011, 13:32:48 »
Har den burit sig åt så här från början?
Kan växelventilen vara felvänd?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med driftprioritering Nibe 1145
« Svar #12 skrivet: 13 mars 2011, 13:56:15 »
Har den burit sig åt så här från början?
Kan växelventilen vara felvänd?

Jag funderade också över det, men den säger ju "varmvatten" i menyn, vilket tyder på att VP:n tycker att den skall tillverka varmvatten, och om han stänger av varmvattnet ställer den sig ju i rätt läge.

Ang driftprioritering, om den inte tycker att det behövs värme, samtidigt som det behövs varmvatten, så kommer den ju inte att byta. Om den aldrig byter kommer den ju inte heller att kunna känna av värmebärartempen.

Jag vet inte om den skall byta driftsätt för att kunna känna efter, annars känns det ju som att att den kan hamna i detta läge om den började tillverka VV när det inte fanns något värmebehov. Den kan ju inte räkna gradminuter om den tillverkar VV och inte har externt arbetstank, pump och givare, och om gradminuterna inte räknas kommer den ju aldrig att upptäcka att det behövs värme.

Vad visar den för varmvattentemperatur?

Edit:
Jag har nu kollat i F1145 installatörshandbok och jag är rätt övertygad om att problemet är relaterat till givare BT6, endera att den inte sitter korrekt monterad i dykrör i VVB:n, eller att det är något elektriskt fel runt den.

Den kanske har kopplats in som givare BT7, vilken väl inte deltar i regleringen utan bara är en informationsgivare?

Och vad jag förstod är den precis driftsatt och har varit så här från början.
« Senast ändrad: 13 mars 2011, 14:08:50 av tipo874 »
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Beppo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 69
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Problem med driftprioritering Nibe 1145
« Svar #13 skrivet: 13 mars 2011, 16:32:10 »
Det spelar ingen roll hur jag ställer in prioriteringen, det blir samma sak ändå.
Ja, den har varit så här sedan början (installerades under veckan...)
Varmvattentempen den visar direkt efter att den värmt färdigt vattnet är drygt 36° (så står det ju iofs inte i inställningarna för varmvatten, så frågan är vilken temperatur den visar? Botten i tanken eller? Vad borde den visa?

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Problem med driftprioritering Nibe 1145
« Svar #14 skrivet: 13 mars 2011, 16:59:10 »
Har den burit sig åt så här från början?
Kan växelventilen vara felvänd?

Jag funderade också över det, men den säger ju "varmvatten" i menyn, vilket tyder på att VP:n tycker att den skall tillverka varmvatten, och om han stänger av varmvattnet ställer den sig ju i rätt läge.

Ang driftprioritering, om den inte tycker att det behövs värme, samtidigt som det behövs varmvatten, så kommer den ju inte att byta. Om den aldrig byter kommer den ju inte heller att kunna känna av värmebärartempen.

Jag vet inte om den skall byta driftsätt för att kunna känna efter, annars känns det ju som att att den kan hamna i detta läge om den började tillverka VV när det inte fanns något värmebehov. Den kan ju inte räkna gradminuter om den tillverkar VV och inte har externt arbetstank, pump och givare, och om gradminuterna inte räknas kommer den ju aldrig att upptäcka att det behövs värme.

Vad visar den för varmvattentemperatur?

Edit:
Jag har nu kollat i F1145 installatörshandbok och jag är rätt övertygad om att problemet är relaterat till givare BT6, endera att den inte sitter korrekt monterad i dykrör i VVB:n, eller att det är något elektriskt fel runt den.

Den kanske har kopplats in som givare BT7, vilken väl inte deltar i regleringen utan bara är en informationsgivare?

Och vad jag förstod är den precis driftsatt och har varit så här från början.

Om vp går över till vv laddning från kompressor vila så räknas gradmin under vv laddning fast den stannar vid -151 gradmin. Men det spelar nog ingen roll för sommarläge styrs efter ute tempen och annars ska växelventilen stå mot rad.
« Senast ändrad: 13 mars 2011, 17:11:33 av smurfen72 »
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!