Jag har nyss installerat en IVT C11 Greenline.
2 st borror på 100m var.
282Kvm boyta.
Är inte hemma i veckorna så därför kör jag låg temperatur.
När jag läste av värdena idag såg det ut såhär:'
Retur Rad GT1: 32,9 Grader Nuvarande 27.7
Ute GT2: 7,1 Grader.
Varmvatten GT3: Bör 51 Grader Nuvarande 50,3Grader.
Kompressor GT6: 49.9
Värmebärare ut GT8: 35 Grader.
Värmebärare in GT9: 28,1 Grader.
Köldbärare in GT10: 6,4 Grader.
Köldbärare ut GT11: 2,6 Grader.

Lutning på värmekurva: 5,0.
Finjustering på värmekurva: 0,0
Vid denna avläsning så startade pumpen precis.

Är detta bra värde? Är borrorna bra, medelmåttliga eller dåliga?
Jag har en innetemp på 19grader nu. Men när jag inte är hemma i veckorna skulle jag vilja sänka denna till 17-18 grader. Hur gör jag det lättast? (Ingen rumsgivare installerad ännu.)
Något ni ser som bör justeras direkt? Ha bara i åtanke att jag inte vill ha mer än 17-18grader som innetemp när jag inte är hemma.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Behöver tips och råd om min drift
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2008, 17:17:40 »
Allt ser helt ok ut.
Enklast i ditt fall är nog att sänka kurvan till 4,5 eller 4,0
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: Behöver tips och råd om min drift
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2008, 19:33:45 »
Oftast kör folk med för hög kurva på Regon, sänk kurvan och höj finjusteringen i stället så brukar den hänga med bättre. Det som du skulle kolla in och testa är semesterfunktionen i hop med en rumsgivare. P 1.12 Inställning av semesterfunktion (Funktionen endast tillgänglig med rumsgivare GT5)
Vid aktivering sänks inställningen av rumstemperaturen till ett fast värde av 15°C och bibehålls där under det antal dagar som ställts in.
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad Onkel Tompa

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • LÃ¥t pumpen gÃ¥ och tillskottet stÃ¥!
SV: Behöver tips och råd om min drift
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2008, 20:57:33 »
Varför inte installera en inomhusgivare, livet kommer att få en ny dimension!

Och givetvis en veckoprogrammering av styren. Aldrig kyla när du åker, aldrig kyla när du kommer hem. Givaren sparas in på en vecka!

CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.

Utloggad Energi Jägarn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: DALARNA
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Behöver tips och råd om min drift
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2008, 21:43:14 »
Jag införskaffade mig en rumsgivare och jag kan bara hålla med dig Onkel Tompa.
fick mycket bättre o jämnare värme inomhus + optimerad framlednings temp! Thumbsup

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Behöver tips och råd om min drift
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2008, 08:53:13 »
Jag har en innetemp på 19grader nu. Men när jag inte är hemma i veckorna skulle jag vilja sänka denna till 17-18 grader. Hur gör jag det lättast? (Ingen rumsgivare installerad ännu.)
Något ni ser som bör justeras direkt? Ha bara i åtanke att jag inte vill ha mer än 17-18grader som innetemp när jag inte är hemma.

Denna funktion finns inbyggd i din VP, läs manualen under rubriken "Tidsstyrningar", 6 ºC lägre radiatortemp ger ca 2 ºC lägre innetemp med kurva 5.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!