Har en Fighter 1110 från -01. 45 m kulvert upp växelventilen, VV-beredare och radiatorer. Problem: VP startar VV-laddningen ofta, flera gånger per timme. Går i c:a 10 min och sedan stannar VP. Jag förstår inte vad som styr stoppet. (De många starterna tänker jag åtgärda med tipsen från forumet). Jag får ett kraftigt överskott på gradminuterna och för mkt värme på rdiatorerna. Här följer lite värden: Kurva 10, Paralell -2, VBf max 60, VBr max 52, VV start 44, VB diff VP 13, utetemp +12. När pumpen startar går den i c:a 10 min och värdena när den stoppar är: VBf 55 (28), VBr 47 (52), VV 45 (44), gradmin +100. (KB sidan verkar ok). Har VV-laddning under hela gångtiden. Kollat växelventilen och den låter sig "motioneras" med sviktande motstånd och den lilla armen står i botten när VP går och i topp när den stannat.
Varför stannar VP vid ovanstående värden? Om VB diff-en påverkar så borde den väl bryta tidigare (vilket jag förståss inte önskar)?
Titel: SV: Vad stänger av värmepuimpen?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 19 oktober 2014, 16:42:25
Du har troligtvis en läckande växelventil tror det går att byta endast insatsen. När vp gjort vv till max temp så läcker vattnet ut på rad systemet och den startar en vv laddning på nytt.
Titel: SV: Vad stänger av värmepuimpen?
Skrivet av: MON skrivet 19 oktober 2014, 17:09:07
OK, förklarar starterna, men vad är det som stoppar VP? En stoppande faktor måste ju uppnås. Vilken?
Titel: SV: Vad stänger av värmepumpen?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 19 oktober 2014, 17:28:10
Har för mig att äldre Nibe bryter på pressostaten dvs den kör upp tempen så långt den klarar varje vv start.
Titel: SV: Vad stänger av värmepumpen?
Skrivet av: Rickard skrivet 19 oktober 2014, 17:47:21
Ja, så är det, en pressostat.
Fixa växelventilen så fort som möjligt, det där driftsättet sliter nåt otroligt på kompressorn.
Titel: SV: Vad stänger av värmepumpen?
Skrivet av: MON skrivet 19 oktober 2014, 18:37:28
Tack för svar! Byte växelventil och härefter justering  av antalet tillslag för kompressorn enligt tidigare råd här på forumet.
Skulle det vara av värde i mitt fall med en rumsgivare? Finns det någon med trådlös överföring så jag slipper tråddragning de 45 m mellan hus och VP?
Titel: SV: Vad stänger av värmepumpen?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 19 oktober 2014, 19:01:10
inne givare är toppen men tror inte det finns trådlösa om du inte bygger nått själv. Ordna till växelventilen så har du kommit långt på vägen och är du inte nöjd skaffa innegivare.