Har en NIBE 1215-7 som jag tänkte stoppa in en mjukstart på (en Siemens-modul jag redan har).
Det jag skulle vilja fråga er om är start/stopp-tider/rampnivå - någon som vet?
På nyare NIBE-pumpar sitter väl redan sådana moduler, eller?
Har någon möjlighet att se vad den är inställd på?
/Rob
-
Min 2010-6 som har en kompressor som tar i värsta fall 2,5kW ärdet inställt på mjukstart relä.
Ramp start 3,5
" stopp 0,5
Intial Torque 0%
Hoppas detta är liknande värde på din kompressor så du kan använda detta som jämförelse. Fråga annars Nibe.
-
Har en NIBE 1215-7 som jag tänkte stoppa in en mjukstart på (en Siemens-modul jag redan har).
Det jag skulle vilja fråga er om är start/stopp-tider/rampnivå - någon som vet?
På nyare NIBE-pumpar sitter väl redan sådana moduler, eller?
Har någon möjlighet att se vad den är inställd på?
/Rob
På dom nya modellerna med integrerad mjukstart (det sitter ej modul utan ett kretskort) går det inte se värdena dom dom är fabriksinställda.
/Johan
-
Tackar för era svar!
Min har ju lite lägre effekt, men marginellt, så tiderna borde vara ungefär desamma. Kan ju naturligtvis höra med Nibe också, men det är roligare i detta forum.