Titel: Parametrar mjukstart
Skrivet av: robhol skrivet 29 juli 2005, 14:03:17
Har en NIBE 1215-7 som jag tänkte stoppa in en mjukstart på (en Siemens-modul jag redan har).

Det jag skulle vilja fråga er om är start/stopp-tider/rampnivå - någon som vet?
På nyare NIBE-pumpar sitter väl redan sådana moduler, eller?
Har någon möjlighet att se vad den är inställd på?

/Rob

Titel: SV: Parametrar mjukstart
Skrivet av: Janne El-Energi skrivet 29 juli 2005, 14:21:36
Min 2010-6 som har en kompressor som tar i värsta fall 2,5kW ärdet inställt på mjukstart relä.

Ramp start 3,5
  "     stopp 0,5

Intial Torque 0%

Hoppas detta är liknande värde på din kompressor så du kan använda detta som jämförelse. Fråga annars Nibe.
Titel: SV: Parametrar mjukstart
Skrivet av: utopiazz skrivet 30 juli 2005, 00:16:57
Har en NIBE 1215-7 som jag tänkte stoppa in en mjukstart på (en Siemens-modul jag redan har).

Det jag skulle vilja fråga er om är start/stopp-tider/rampnivå - någon som vet?
På nyare NIBE-pumpar sitter väl redan sådana moduler, eller?
Har någon möjlighet att se vad den är inställd på?

/Rob

På dom nya modellerna med integrerad mjukstart (det sitter ej modul utan ett kretskort) går det inte se värdena dom dom är fabriksinställda.

/Johan
Titel: SV: Parametrar mjukstart
Skrivet av: robhol skrivet 30 juli 2005, 09:41:54
Tackar för era svar!

Min har ju lite lägre effekt, men marginellt, så tiderna borde vara ungefär desamma. Kan ju naturligtvis höra med Nibe också, men det är roligare i detta forum.

/Rob