Hej!
Är ny här och med bergvärmepumpar så tänkte höra med proffsen här ;)
Jag har en Nibe 1215-7 och tycker den går för mycket
Mina värden är dessa.
Vb-F 45
Vv 44
Ute temp -18
Vb-r 40
Vvstart 44(42)
Kb-F -1
Kb-R -4
Kurvlutning 8
Vp start 48703
Vp tid 28205
Ts tid 810h
Grundinställning 0 12
Ratten på +2
Hur känns värden för er, minus på KB är inget bra om jag fatta
Rätt? Tilläggas att den ha gått i 3 dygn i sträck.
Med vänlig hälsning, Henrik
-
810/28205 = 3%
48703/28205 = 1,7 start/drifttimme
Jag tycker dessa siffror är helt OK.
Nu när det är ordentligt kallt ute ska den gå dygnet runt, elpatron ska typ dutta in då och då.
Nån minusgrad på KB är inget att oroa sig för så här års.