Hej.

Jag har installerat en inne givare till min anläggning nu undrar jag över hur inställning av rumsgivarpåverkan
fungerar som finns i menyn under Värmeinställningar. Hur stor påverkan har den? Om man ökar eller minskar
värdet (standard värde 5) vad är det som händer då? Det finns inga beskrivningar på det i manualen tacksam för svar.
Titel: SV: Rumsgivare
Skrivet av: Bertil skrivet 13 februari 2005, 16:03:11
Du kan kolla det själv... säg att du har en grad undertemp inne ( börvärdet är 1 grad högre än verklig rumstemp)  det kan du ju själv ställa in.
Om känsligheten minskas får du ett börvärde  för framledningstempen som är opåverkat.
Höjer du sen till läge 5 kollar igen så torde börvärdet ökat ca 3 gradar, det brukar man som en schablon säga höjer rumstempen 1 grad...

Har man jättehög känslighet kan elpatronen aktiveras onödigt tidigt pga av att börvärdet höjs kraftigt vid undertemp inne.
Titel: SV: Rumsgivare
Skrivet av: Ankhati skrivet 13 februari 2005, 18:35:39
Om du her ett börvärde på 20 grader på din rumsgivare, och et ärvärde på 19. Så kommer regleren at höja börvärdet på returen med 5 grader. Om du har inställt inflytandet på "5".
Går temperaturen på rumsgivaren upp till 22 grader kommer han att reducera returen med (2*5) 10 grader.