Hej har hållt på att justera min ctc eco el och eco air 107:a.
Allt har gått kanon vid temperaturer -1 till ca - 10 har haft ca 9-11 starter/dygn.
men nu när det blivigt lite mildare runt 0 grader och +1-2
så blir det ca 1- 2 grader varmare i huset.
Hur justerar jag lättast detta ?
är en novis men börjar att lära mig lite grann.
tack för ett bra forum
mvh
-
Glömde säga att jag inte har rumsgivare installerad.
mvh
-
Har ytterliggare någon fråga.
Om jag sänker pannan till ca 47-48 grader istället för att ha den på 50-51
påverkas värmen i huset? eller är det bara varmvattnet. samt är det någon besparing
att ha den lägre under dagen för att under 2-3 timmar på kvällen höja den till 55 för ducsh &bad
eller skall man ha den konstant på ca 50 grader.
låter kanske rörigt men jag vill gärna ha lite hjälp
mvh
-
Har ytterliggare någon fråga.
Om jag sänker pannan till ca 47-48 grader istället för att ha den på 50-51
påverkas värmen i huset? eller är det bara varmvattnet. samt är det någon besparing
att ha den lägre under dagen för att under 2-3 timmar på kvällen höja den till 55 för ducsh &bad
eller skall man ha den konstant på ca 50 grader.
låter kanske rörigt men jag vill gärna ha lite hjälp
mvh
Ställ panntemperaturen så lågt du kan, hustemperaturen påverkas inte av detta utan bara varmvattenkomforten. Jag vet inte hur smart V3 av CTC:s styr är men jag har för mig om att man kan ställa in så att extra varmvatten upp till 55 ºC värms av kompressorn? ???