Författare Ämne: Brine temp in resp ut!?  (läst 2457 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Empa

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
Brine temp in resp ut!?
« skrivet: 03 februari 2010, 20:53:48 »
Hej!

Har bergvärme och en CTC 10,5 installerad -06.

För ngn månad sedan problem med brinetemp givarna som byttes!
Dock nu sedan en tid tillbaka är min brinetemp samma in som ut!? Dvs har 4 in men även 4 ut alt 3 in och 3 ut!

Tidigare varit mkt större skillnad! Dvs 4 in och 0 eller liknande. Är detta normalt eller har det blivit ngt fel på min kompressor?

Tack på förhand
Empa

Utloggad 350SL

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Brine temp in resp ut!?
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2010, 21:31:06 »
Det är väl inte säkert att det är kompressorn det är fel på men naturligtvis är det något som är galet.
Om du inte har någon skillnad mellan KB in och KB ut så hämtar du inte någon energi från ditt borrhål.
Du får i så fall endast värme från elpatronen.

/Bosse

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Brine temp in resp ut!?
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2010, 22:10:56 »
Ver det en firma som gjorde jobbet så ge dom bakläxa... Kanske dom har dålig kontakt och isolering vid en av givarna...

Om int elpatronen går en massa som den inte gjort förr så är nog pumpen riktig. Konstigt om man får flera fel samtidigt?
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Empa

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Brine temp in resp ut!?
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2010, 09:23:16 »

Har spärrat El-patronen och pumpen verkar kunna hålla samma inomhustemperatur.

Brine in 4 ºC och brine ut 3 ºC alt 4 ºC in och 4 ºC ut!

Givarfel? Normalt att det bara ska skilja 1 ºC mellan in och ut?

/Empa

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Brine temp in resp ut!?
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2010, 10:57:36 »
Det finns säkert möjligt även i CTC att köra KP pumpen utan att kompressorn går?
För att kolla om givarna visar lika.
1 grads skillnad  är väldigt liten.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!