Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Ny villaägare och en thermia villa 75 - nybörjare  (läst 16076 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad perrran83

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej

Nyligen flyttad till 70-tals villa på 135+115kvm som har bergvärme med en thermia villa 75 från 2007. Dock är det borrat många år tidigare.
Jag försöker läsa på en del men ställer ändå frågan.
Känns som värmepumpen behöver gå ofta ca 12h på ett dygn och utetempen är ändå ca +5. Jag kommer logga det mer exakt framöver.
Den är inprincip inställd på fabriks dvs kurva 40.

Är det normalt med at den går så ofta. Driftstiderna är ca 24300 på värmepumpen sen 328 på tillsats och 528 på tillsats 2. Känns detta som normala tider för installation under 2007.

Sen så jag i manualen att manometern skulle ligga på ett tryck mellan 0,8 och 1.0. Min ligger på 0,7, kan de skapa några problem?

Tacksam för all info.
Med vänlig hälsning,
Pär

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Ny villaägare och en thermia villa 75 - nybörjare
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2015, 08:35:46 »
Räknar man med 7 Ã¥r sedan installationen blir det ca 3500 timmar per Ã¥r vilket är en helt normal siffra. 12 timmar per dygn vid +5 ute är rimligt om huset ligger i mellersta Sverige. Pumpen levererar ju varmvatten och värmer huset ca 13 grader. Men räkna inte med att pumpen klarar av ytterligare 13 grader lägre utetemperatur när den gÃ¥r hela tiden. Kallare köldbärare och varmare radiatorvatten gör att värmeproduktionen ökar proportionellt mindre än ökningen i drifttiden. 

Trycket ska minst vara höjdskillnaden mellan manometern och högst punkten i värmesystemet dividerad med 10 dock lägst 0,5 bar (expansionskärlet är trycksatt pÃ¥ gassidan av membranet sÃ¥ det krävs minst 0,5 bar tryck pÃ¥ vattensidan för att kärlet ska kunna fungera som expansionskärl). Det verkar vara ett hus i 2 plan. Även om pumpen i stÃ¥r källaren ska 0,7 bar räcka.   
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad perrran83

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny villaägare och en thermia villa 75 - nybörjare
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2015, 09:13:26 »
Hej
Tack för snabbt svar. Huset ligger utan för Gbg.
Om man ser vid 5 graders temp så kollade jag och då körde den med 11 i integral samt 32 i framledning samt 32 i retur. När det var runt minus 10 så hade den typ Max 45 grader i framledning.
Vad jag förstått så skall brine in/ut ha några graders skillnad om det skall vara så effektivt som möjligt.
Kommer Logga så md eliq online inom kort så får man bättre koll men finns det något sätt att se historiken på fram/returledning.
Några tips på att få pumpen så effektiv som möjligt?

/Pär

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Ny villaägare och en thermia villa 75 - nybörjare
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2015, 10:18:36 »
Vanligen är det inte i pumpen utan i det värmeavgivande systemet som effektivitetsvinsterna finns. Leta efter och stryp radiatorer där det är mindre än ca 5 graders temperaturdifferens mellan in- och utgående radiatorvatten när pumpen har gått minst en kvart och det är hyfsat kallt ute så att pumpen går större delen av tiden. Sådana radiatorer gör att returtemperaturen blir onödigt hög. Det man bör kontroller först är små radiatorer och radiatorer nära pumpen.

Det man kan vinna på att justera deltaT för värmebärare och köldbärare är marginellt.
 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ny villaägare och en thermia villa 75 - nybörjare
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2015, 15:02:54 »
Om man ser vid 5 graders temp så kollade jag och då körde den med 11 i integral samt 32 i framledning samt 32 i retur.

Jag gissar att du läste av när kompressorn stod stilla?
Kolla igen när kompressorn går och den värmer huset (ej varmvatten)?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad perrran83

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny villaägare och en thermia villa 75 - nybörjare
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2015, 22:31:09 »
Kollade nu på kvällen när pumpen gick och inte värmde vatten.
Ute 3grader
Integral 9
Framledning 41 (37)
Returledning 39 (55)
Brine ut -4
Brine in 0

Verkar detta rimliga värden?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Ny villaägare och en thermia villa 75 - nybörjare
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2015, 08:34:39 »
Temperaturskillnaden värmebärare in/ut är lite väl liten. Prova med att minska hastigheten pÃ¥ cirkulationspumpen ett snäpp. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad perrran83

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny villaägare och en thermia villa 75 - nybörjare
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2015, 10:31:14 »
Hur många grader skillnad skall den ligga på vid optimalt?
Vart ställer man in hastigheten?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ny villaägare och en thermia villa 75 - nybörjare
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2015, 14:55:00 »
Det kan vara nån tempgivare som inte visar rätt, kontrollera samma siffror då kompressorn inte går?
För att ställa om hastigheten på CP måste man lossa fronten, värmebärarpumpen sitter ganska högt upp till vänster.
På sidan av cirkpumpen ska det sitta ett vred där man ställer farten.
Optimal tempdiff är ca 6-8 °C när den värmer huset.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Tumpi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: Ny villaägare och en thermia villa 75 - nybörjare
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2015, 21:47:53 »
Kollade nu på kvällen när pumpen gick och inte värmde vatten.
Ute 3grader
Integral 9
Framledning 41 (37)
Returledning 39 (55)
Brine ut -4
Brine in 0

Verkar detta rimliga värden?
När du läste av detta var integralen 9, kan det vara att kompressorn just stannat eller har du skrivit fel? Borde det vara -9? Om kompressorn gick är deltat för litet gör som de tidigare tipsat om
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad perrran83

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny villaägare och en thermia villa 75 - nybörjare
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2015, 21:59:56 »
Skulle varit -9

Mätvärden tidigare ikväll när kompressorn var av.

Ute 2grader
Integral -0
Framledning 36(38)
Returledning 36(55)
Brine ut -1
Brine in 1

NÃ¥gra kommentarer?

Sen nu när det blivit kallare (minusgrader) blir det för varmt i huset.
Skall man dra ner till 19grader istället för 20 som det är nu samt justera -5,0,5 värdena som nu är alla default 0?


Utloggad Tumpi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: Ny villaägare och en thermia villa 75 - nybörjare
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2015, 22:05:12 »
Det endast när kompressorn går som det är intressant att anteckna värden.
Justera farten på cp nu först och se hur det blir. Sedan får vi försöka hjälpa dig att hitta lämplig kurva. Tempen i huset kan ändras när farten på cp ändras.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad perrran83

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny villaägare och en thermia villa 75 - nybörjare
« Svar #12 skrivet: 11 januari 2015, 11:16:17 »
Så nu har jag haft tid att öppna. Vill bara dubbelkolla att det är rätt.
Finns en pump uppe till vänster med ett vred som är inställd på 3:an. Är det denna jag skall dra ner till 2:an då? Se bild.

Sen såg jag i botten att det var väldigt mycket intorkat rostaktigt vatten.
Är det normalt? Se bilder.

Tacksam för snabbt svar så ja kan justera den idag.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ny villaägare och en thermia villa 75 - nybörjare
« Svar #13 skrivet: 11 januari 2015, 11:57:37 »
Hej!
Jepp den övre cirkpumpen är värmebärarpumpen, ställ ner farten på denna.
Sen ser det ut som att du har en läcka på köldbäraren, hur ser det ut i nivåkärlet (vita plastburken)?
Det kan vara en gammal läcka men lukta runt och känn om det luktar sprit?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Ny villaägare och en thermia villa 75 - nybörjare
« Svar #14 skrivet: 11 januari 2015, 12:11:40 »
Det kan vara kondens från köldbärarpumpen som gör att det ser oaptitligt ut på bottenplattan, det finns ingen isolering runt den. Har sett en Thermiapump som ser nästan likadan ut på bottenplattan och där var det inget köldbärarläckage. Det beror nog mycket på fukthalten där pumpen står hur det kommer att se ut på bottenplattan.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!