Hej!
Alldeles ny här, och alldeles ny då det gäller värmepumpar. Men har nu efter många år med ved och pelletseldning tröttnat, och tänkt byta uppvärmning. Tänkte få lite tips av alla kloka typer som finns här :) om det är möjligt?
Bor i Piteå i ett Älvsbyhus byggt -85 uppvärmd yta ca 180 m2, förbrukar ca 28000 kwh och 2,5-3 ton pellets, men då jag värmer en pool på 8x4m på sommaren till 30 grader med el vet jag inte exakt hur mycket som ligger på huset. I huset har jag radiatorer som går på lågtemp, aldrig ut varmare än 50 grader hur kallt det än har varit. Nu har jag byggt en verkstad på gården som är 170 m2 inv med 4 meters takhöjd, isolerad betongplatta med golvvärme, 210 mm isolering i väggarna 500 mm lösull i taket, som också ska värmas upp till åtminstone 12-15 grader. Mellan huset och verkstan ligger en 70m lång 2-rörs kulvert 32/32. Pump kan stå antingen i huset eller verkstan, Jag har obegränsad tillgång till lerhaltig mark eller egen sjö i anslutning till huset, vilket är bäst att lägga slang i ?
Vilken pump skulle ni välja, och vilken effekt bör jag sikta på? hoppas nån har några förslag.

Utloggad goransson89

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Man lär sÃ¥ länge man lever!
SV: Vilken typ av pump behöver jag.
« Svar #1 skrivet: 02 november 2012, 18:54:45 »
Hej och välkommen!  tummenupp

Hur långt är det till sjön?
Är det stillastående vatten i sjön eller är det genomströmmande vatten? :)

Utloggad rinor

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vilken typ av pump behöver jag.
« Svar #2 skrivet: 02 november 2012, 19:15:02 »
Hej!
50m till sjön, stillastående vatten men den är stor.

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Vilken typ av pump behöver jag.
« Svar #3 skrivet: 02 november 2012, 19:27:31 »
Hur mycket spets är du villig att acceptera?
Jag hade nog valt mark kollektorn som förslag ,
Cocacola
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad rinor

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vilken typ av pump behöver jag.
« Svar #4 skrivet: 02 november 2012, 19:47:35 »
Så lite som möjligt förståss, men det vet du förmodligen bättre än jag.
Är det problem med två olika system, radiatorer/golvvärme? Måste man ha en speciell typ av pump? Gissar att det blir problem med varmvatten i ena huset då kulverten är en 2-rörs?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Vilken typ av pump behöver jag.
« Svar #5 skrivet: 02 november 2012, 19:52:04 »
Min uppskattning är att du har ett effektbehov på ca 15 kW, så en värmepump på ca 12-15 kW skulle passa.
12 kW om du vill köra utan arbetstank, och 16 kW om du kan sätta in en arbetstank.
Jag tycker inte att du skall sätta värmepumpen i garaget, för att det skall fungera bra bör du ha varmvattencirkulation, och du har ju bara två rör till garaget...
Två rör räcker ju dessutom inte ens till för att få in tappvarmvatten alls till huset.
I princip måste du alltså ha pumpen i huset.
Det skulle eventuellt kunna gå sätta in en IVT X15 eller Nibe 1250, inverterstyrda värmepumpar, utan arbetstank.
Men har du plats för en arbetstank på 300-500 liter inne i huset så kanske en 14-16 kW värmepump skulle fungera bra.

Skulle det bli lite klent med värme när det är som kallast kan du ju alltid ställa ned temperaturen i garaget några grader, det torde vara riskfritt att slingorna fryser där även om du bara har ett par grader varmt i garaget när det blir kallare än -30 grader ute.

För övrigt: Jag bor i Hemmingsmark, ca 175 m2 Älvsbyhus, byggt -74, utbyggt 2005 till nuvarande yta.
Vi har pool.
En 7 kW värmepump täcker ned till ca -30 grader, utan att jag behöver sänka temperaturen någonstans, full värme i garage/ekonomidel (ca 45 m2)
Vi har 500 meter kollektor, jordvärme i sandhed, och får aldrig under -1 grad som kallast på inkommande, så du borde klara dig med 2 X 400 meter, eller eventuellt 3 X 300 meter jordvärme.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad rinor

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vilken typ av pump behöver jag.
« Svar #6 skrivet: 02 november 2012, 20:54:37 »
Hej och tack för ditt svar.
Bor i Arnemark förresten, slingorna i garaget kommer att frostsäkras och gå mot växlare för säkerhets skull, vet ju inte om det kommer att hållas varmt för all framtid. Mindre rum kommer att byggas i verkstan för att ha som pannrum/förråd det kan ju alltid värmas med nåt annat. Finns gott om plats för en tank, Frekvensstyrda pumpar är väl betydligt dyrare, är det bättre affär att montera en tank till en vanlig pump?

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Vilken typ av pump behöver jag.
« Svar #7 skrivet: 02 november 2012, 21:13:03 »
Tank eller inverter ?
Jag förespråkar enkelhet , desto mer elektronik desto större "julgran"
SÃ¥ tank är mitt rÃ¥d  tummenupp
Cocacola
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!