Nu när min gamla IVT C7 från 2002 helt har slutat att producera elementvatten händer det då och då att växelventilen efter avslutad varmvattenproduktion stannar kvar i läge VV-produktion tills nästa gång varmvatten börjar produceras. Jag har inte loggat temperaturer kontinuerligt på länge så jag vet inte hur ofta det händer men gissningsvis mer sällan än varje dag. Det är inte växelventilen som kärvar fast i detta läge för även växelventilens motor står i läget VV-produktion.Nackdelen med detta är att när kompressorn stannat så börjar varmvattnet "strömma" bakvägen genom växelventilen genom elpatronen ända ner till kondensorn som blir från varma till ljumna. På så sätt tappar jag värmen i onödan från varmvattnet och så börjar nytt varmvatten produceras onödigt tidigt.Skall det vara så och i så fall i vilken situation skall växelventilen stanna kvar i läge VV-produktion?Per L
Ja, cirkulationspumparna står still!Då borde detta i så fall alltid hända nu när det blir varmare ute! Inte bra alls eftersom värmen sprider sig till de yttre oisolerade rören när pumpen står still. Det syns på loggningarna att tom röret från kompressorn blir varmt eftersom kondensorn blir varm.Finns det någon inställning som gör att växelventilen alltid ställer sig i elementvattenproduktion (när det inte produceras VV) även när det är varmt ute?Per L