Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Per Lu skrivet 23 april 2011, 22:28:23

Titel: Varför stannar växelventilen i läge: Varmvattenproduktion
Skrivet av: Per Lu skrivet 23 april 2011, 22:28:23
Nu när min gamla IVT C7 från 2002 helt har slutat att producera elementvatten händer det då och då att växelventilen efter avslutad varmvattenproduktion stannar kvar i läge VV-produktion tills nästa gång varmvatten börjar produceras.
Jag har inte loggat temperaturer kontinuerligt på länge så jag vet inte hur ofta det händer men gissningsvis mer sällan än varje dag.
Det är inte växelventilen som kärvar fast i detta läge för även växelventilens motor står i läget VV-produktion.

Nackdelen med detta är att när kompressorn stannat så börjar varmvattnet "strömma" bakvägen genom växelventilen genom elpatronen ända ner till kondensorn som blir från varma till ljumna. På så sätt tappar jag värmen i onödan från varmvattnet och så börjar nytt varmvatten produceras onödigt tidigt.

Skall det vara så och i så fall i vilken situation skall växelventilen stanna kvar i läge VV-produktion?

Per L
Titel: SV: Varför stannar växelventilen i läge: Varmvattenproduktion
Skrivet av: Smurfen. skrivet 23 april 2011, 22:39:13
Nu när min gamla IVT C7 från 2002 helt har slutat att producera elementvatten händer det då och då att växelventilen efter avslutad varmvattenproduktion stannar kvar i läge VV-produktion tills nästa gång varmvatten börjar produceras.
Jag har inte loggat temperaturer kontinuerligt på länge så jag vet inte hur ofta det händer men gissningsvis mer sällan än varje dag.
Det är inte växelventilen som kärvar fast i detta läge för även växelventilens motor står i läget VV-produktion.

Nackdelen med detta är att när kompressorn stannat så börjar varmvattnet "strömma" bakvägen genom växelventilen genom elpatronen ända ner till kondensorn som blir från varma till ljumna. På så sätt tappar jag värmen i onödan från varmvattnet och så börjar nytt varmvatten produceras onödigt tidigt.

Skall det vara så och i så fall i vilken situation skall växelventilen stanna kvar i läge VV-produktion?

Per L

Bör kunna vara när vp ställer sig i sommar läge pga hög temp utomhus då ska även cirkpumpen stanna.
Titel: SV: Varför stannar växelventilen i läge: Varmvattenproduktion
Skrivet av: Per Lu skrivet 23 april 2011, 23:06:44
Ja, cirkulationspumparna står still!
Då borde detta i så fall alltid hända nu när det blir varmare ute! Inte bra alls eftersom värmen sprider sig till de yttre oisolerade rören när pumpen står still. Det syns på loggningarna att tom röret från kompressorn blir varmt eftersom kondensorn blir varm.

Finns det någon inställning som gör att växelventilen alltid ställer sig i elementvattenproduktion (när det inte produceras VV) även när det är varmt ute?

Per L
Titel: SV: Varför stannar växelventilen i läge: Varmvattenproduktion
Skrivet av: Carl N skrivet 23 april 2011, 23:22:27
Ställer du upp temperaturen i meny 1.14 så kommer den inte i sommarläge.
Men då stannar inte heller cirkpumparna.
Titel: SV: Varför stannar växelventilen i läge: Varmvattenproduktion
Skrivet av: Smurfen. skrivet 23 april 2011, 23:34:14
Ja, cirkulationspumparna står still!
Då borde detta i så fall alltid hända nu när det blir varmare ute! Inte bra alls eftersom värmen sprider sig till de yttre oisolerade rören när pumpen står still. Det syns på loggningarna att tom röret från kompressorn blir varmt eftersom kondensorn blir varm.

Finns det någon inställning som gör att växelventilen alltid ställer sig i elementvattenproduktion (när det inte produceras VV) även när det är varmt ute?

Per L
Efter ett tag bör inget värmt vatten sprida sig neråt till kompressorn varmt vatten vill stiga. Kan säker ställa så att cirkpumpen bara går med kompressorn men då gäller det att ställa tillbaka när det görs värme annars kommer den larma så det låter inte som ett bra alternativ.
Titel: SV: Varför stannar växelventilen i läge: Varmvattenproduktion
Skrivet av: Per Lu skrivet 24 april 2011, 08:48:48
Sommarurkopplingens funktion var något av en nyhet för mig och jag har inte heller sett denna funktion vid mina loggningar eftersom jag köpte loggern i november i fjol.

Nu har jag i alla fall läst på hur den fungerar och skall nu logga ett längre tag och studera så att funktionen verkligen fungerar som det är tänkt.
Om så är fallet har jag ju i alla fall inget fel på min pump som jag var litet rädd för.

Och smurfen72, jag ser i funktionsbeskrivningen av sommarurkopplingen att när denna funktion aktiveras skall också VB-cirkulationspumpen (P2) gå över från kontinuerligt drift till att starta och stoppa med kompressorn. Så var det ju också i går när jag skrev mitt inlägg.
Och jag kliade mig också i huvudet i går över hur det varma vattnet kunde ha spridit sig så långt "bakvägen". Möjligen kan det ha varit kvarvarande varmvatten efter senaste VV-produktionen. Det får jag kolla upp nu när jag vet hur det skall  fungera.

Per L
Titel: SV: Varför stannar växelventilen i läge: Varmvattenproduktion
Skrivet av: purjo__ skrivet 24 april 2011, 09:11:19
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41490.0

Jag vill inte heller värma VP'n med tappvarmvattnet...
Titel: SV: Varför stannar växelventilen i läge: Varmvattenproduktion
Skrivet av: Per Lu skrivet 24 april 2011, 10:01:49
Något liknande har jag också sett någon enstaka gång!
Nu skall jag logga ett tag så får jag se om det återkommer!

Per L
Titel: SV: Varför stannar växelventilen i läge: Varmvattenproduktion
Skrivet av: Lexus skrivet 24 april 2011, 11:49:12

En backventil mellan växlingsventil och beredare är lösningen på problemet.

Titel: SV: Varför stannar växelventilen i läge: Varmvattenproduktion
Skrivet av: Per Lu skrivet 19 maj 2011, 17:05:16
Har nu loggat ett tag och konstaterat att mitt "problem" är att den normala sommarurkopplingsfunktionen gått i precis som den skall göra.

Att varmvattnet sprider sig i pumpens oisolerade rör verkar inte ha någon större betydelse. Gör jag inte av med något varmvatten tar det 6-8 timmar mellan varmvattenproduktionerna och då kan det inte vara speciellt mycket värme som avgår från de varma rören.
Då har jag en varmvattendifferens på 10 grader.

Så det enda problem jag hade var min okunskap om hur pumpen fungerar.

Per L
Titel: SV: Varför stannar växelventilen i läge: Varmvattenproduktion
Skrivet av: Roland skrivet 19 maj 2011, 17:56:04
Jag har haft det motsatta problemet med frekventare varmvattenberedning när sommarurkopplingen inte är inkopplad. Jag har tolkat det som att det blir självcirkulation i radiatorkretsen som stjäl värme från pumpens innanmäte och därmed varmvattenberedaren. Min pump står i källaren, står pumpen på samma plan som radiatorerna eller golvvärmen blir det ingen självcirkulation. 

När växelventilen stannar i läge mot varmvattenberedaren (sommarurkopplingsläge) har jag aldrig upplevt att det blir självcirkulation.
Titel: SV: Varför stannar växelventilen i läge: Varmvattenproduktion
Skrivet av: purjo__ skrivet 19 maj 2011, 18:26:40
Jag har elpannan i källaren och radiatorerna och VP'n i markplan. Radiator-'stammen' är bara 15mm(!), så där verkar det inte kunna självcirkulera.