Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 26 september 2008, 18:36:11 »hur går det?
har du fått ordning på det?
har du fått ordning på det?
Skrivet av: kullabacken« skrivet: 26 september 2008, 18:36:11 »hur går det?
har du fått ordning på det? Skrivet av: thur« skrivet: 24 september 2008, 22:49:45 »Innebär detta att jag inte ska göra någonting, dvs inte ens koppla från pumpen och enbart köra på elpatronen?
Skrivet av: kullabacken« skrivet: 24 september 2008, 22:41:56 »från manualen:
Första start av kompressorn Kontroll av rotationsriktningen behövs endast då EcoPart inte är kopplad mot EcoLogic eller EcoEl. Första gången kompressorn startar ska temperaturen på hetgasröret (det övre röret anslutet på kompressorn) kontrolleras. Om temperaturen på hetgasröret inte ökar, roterar kompressorn åt fel håll och två av de tre inkommande faserna till EcoPart måste skiftas. och den är ju ansluten till ecoel så det kanske är något annat fel. (annars är det så att 3fas motorer skan man skifta faserna för att få den gå åt rätt håll) Skrivet av: thur« skrivet: 24 september 2008, 22:37:56 »Jag ska ringa pumpinstallatören imorgon.... Den har gått enbart på elpatron några dagar för det var något som krånglades med pumpen, men så idag kopplades pumpen in....men den gick ju inte länge innan det bleb trubbel...*morr* Men som sagt, jag kan alltså utan problem köra enbart på elpatronen nu tills de har kollat/fixat mitt fasföljdsproblem?
Skrivet av: larryd« skrivet: 24 september 2008, 22:31:16 »Men, men, men....
Faserna växlar sig inte av sig själva. Har ingrepp inte gjorts nyligen elsystemet i ditt hus (efter elmätaren) så kan det var det lokala elbolaget som slarvat. Eventuellt kan det vara något annat fel på pumpen. (Har för mig att din pump har fasväxlingsrelä) Hör med elbolaget först, därefter pumpreparatör. Skrivet av: kullabacken« skrivet: 24 september 2008, 22:28:40 »Om jag ska köra enbart med el nu då....Är det då bara att gå in i menyn och ändra där? Inget annat man ska göra för att växla mellen bergvärmepumpen och elpatronen? bra att gå in i menyn och ändra.. inställningar ,kompressor från. förutsatt att du har elpatronen på slagen. annars byter du plats på kablarna tex L1, L2 så fungerar nog komressorn Skrivet av: thur« skrivet: 24 september 2008, 22:25:35 »Om jag ska köra enbart med el nu då....Är det då bara att gå in i menyn och ändra där? Inget annat man ska göra för att växla mellen bergvärmepumpen och elpatronen?
Skrivet av: kullabacken« skrivet: 24 september 2008, 22:20:36 »Ok... Vågar nog inte själv.... de är inte så svårt.. men bättre att låta bli om du e osäker. du kan köra på enbart elpatron Skrivet av: thur« skrivet: 24 september 2008, 22:18:47 »Ok... Vågar nog inte själv....
Kan jag ignorera felkoden tills imoron och nu tillfälligt koppla bort värmepumpen inne i menyn och enbart köra på elpatronen eller? Vill ha både värme och varmvatten... Skrivet av: kullabacken« skrivet: 24 september 2008, 22:10:11 »ja om du vet vad du gör .... slå av spänningen först
Skrivet av: thur« skrivet: 24 september 2008, 22:08:17 »Tack för snabbt svar! Kan jag växla faserna själv?
Skrivet av: kullabacken« skrivet: 24 september 2008, 22:02:03 »skifta två av faserna kompressorn går åt fel håll
meny inställningar . kompressor tillåten Skrivet av: thur« skrivet: 24 september 2008, 21:27:36 »Har en helt nyinstallerade ecopart 8,5 dockad till en EcoEl låg. Just nu blinkar felmeddelandet "Fel fasföljd", vad gör jag? Har tryckt på återställningsknappen och även stängt av strömmen och sedan slagit på den igen, men inget hjälpte. Är det någon som vet vad jag ska göra? tacksam för snabbt svar!
En annan fråga också... Hur växlar jag från bergvärme till elvärme? |
|